排水斜三通怎么運用到排水安裝中,一直以來都是一個熱點問題,難倒了不少水電師傅。有些十年、二十年的老師傅可能都是在現場用比劃的方法來做,要么管子長了,要么就是短了,一直都找不到好的方式方法來做。不僅浪費人工時間,還有可能浪費材料。
斜三通在排水系統中,起最主要的作用就是能讓排水更加流暢,排水流暢了,管道堵的幾率就變小了。現在我教大家如何計算,定位斜三通在管道中的準確位置。
斜三通定位
一、首先測量管口外側離墻距離(15公分),管口必須與墻體平行,管口歪了,坡度大了,那后面做出來的就有可能出現偏差。
二、測量將要安裝的管邊離墻距離(51公分),這51公分是離墻距離,并不是與延伸過來的管道距離,我們需要用51減去圖一管道外側距離,51-15=36,這才是之后做的上支管與橫支管的平行距離。
三、測量上支管的管中對著墻的位置,并畫上記號(上圖豎線就是管中對墻的位置)。
四、在上支管管中標記點,向管口方向量出36公分。這36公分是上面計算出的,上支管與橫支管的平行距離。
五、剛剛36公分的點,就是斜三通的位置點了,我這里計算的是45°V型這個位置,也就是上圖中大拇指右邊這里。知道位置就,就可以測量管道長度了。
如果有離墻距離一樣的兩個支管,我們可以像上面這樣,量出管邊與管邊的距離。這樣也是定位另一個三通口的方法。
斜支管測量
對于斜支管的測量,我覺得最簡單的方法就是在管口中的位置吊條線下來,直接量到三通口,這樣即簡單,又見效。
效果圖
完成效果圖
方法總結:斜三通的定位,是根據等邊直角三角形的原理來定的,斜三通內角,其實就是一個45度角。量出上支管邊與墻的尺寸,再減去管口外側的尺寸,就是這個等邊直角三角形的邊長,既然是等邊三角形,那在墻的地方再往管口方向量一樣的距離,也就是這個斜三通45度角的位置了。
為什么量的是上支管的邊而不是中呢?量中行不行?
我們整個過程中,都是以斜三通口的內角邊來定的。如果是以外角邊來定,那支管口就得定另外一邊,如果以斜三通口中來定,那就以支管口中來定,定哪里是你個人的愛好,方法都一樣。