為什么頂樓住戶的地暖會出現不熱呢?一般情況是地暖沒有鋪好。
對于非頂層住戶而言,地暖的散熱量=自家地暖向上的散熱量+樓上地暖向下的散熱量。
對于頂層住戶而言,地暖的散熱量=自家地暖向上的散熱量。
對于頂層住戶,還需考慮一個問題,即頂部向上的散熱量,也就是頂層住戶的房子熱負荷要明顯大于其它層住戶的房子熱負荷。
國標地暖在地面飾層為瓷磚類時,向下的熱損失是20%,但在這個劣幣驅逐良幣的時代,無論是工程還是家裝,能有幾家能把熱損控制在20%?
不想控制熱損怎么辦?
其實,很簡單,那就是縮小頂樓地暖的鋪設間距,但是縮小地暖鋪設間距就會增加用管量和分水器路數。
于是,在熱力公司送水溫度高的時侯,頂樓住戶還能湊和著用,而熱力公司改為低溫供暖后,就都不熱了。
所以,如果你是頂樓用戶,在還沒有開始搞裝修的時候,一定要注意這個問題。
現在話說出來,如果頂樓已經鋪裝了地暖,又該怎么辦呢?可以根據不同原因采取不同的補救方法:
1、地熱管未清洗Ｔ建議及時清洗地暖管道,對后期地暖管道最好2年進行一次專業清洗,清洗時間在供暖前、供暖中、供暖后均可。
2、地熱管內有空氣,這種情況下我們需要檢查回水閥門是打開(一”字形為開,“十”字形為關);如果是地熱管內存有空氣造成氣阻,可打開放氣閥排氣,直至放出熱水,或用分水器上的小閥門來調解一下各個回路的循環,使其能勻均循環,達到理想的供暖效果。
3、系統循環差,供熱公司供回水壓差小,水流速下降,導致地?zé)岵粺帷_@種情況可以找物業解決。
4、鄰居爭流過大,可能您的鄰居或樓下在管道上安裝了循環泵,導致水流偏向他家過多,附近人家自然要受牽連。這個住戶們自己沒辦法解決,可以和鄰居及物業協商解決。