一、建筑給水排水設計規范
1、給水系統采用的管材和管件及連接方式,應符合國家現行標準的有關規定。管材和管件及連接方式的工作壓力不得大于國家現行標準中公稱壓力或標稱的允許工作壓力。
2、室內的給水管道,應選用耐腐蝕和安裝連接方便可靠的管材,可采用不銹鋼管、銅管、塑料給水管和金屬塑料復合管及經防腐處理的鋼管。高層建筑給水立管不宜采用塑料管。
3、給水管道閥門材質應根據耐腐蝕、管徑、壓力等級、使用溫度等因素確定,可采用全銅、全不銹鋼、鐵殼銅芯和全塑閥門等。閥門的公稱壓力不得小于管材及管件的公稱壓
4、室內的給水管道,應選用耐腐蝕和安裝連接方便可靠的管材,可采用塑料給水管、塑料和金屬復合管、銅管、不銹鋼管及經可靠防腐處理的鋼管。
注:高層建筑給水立管不宜采用塑料管。
5、給水管道上使用的各類閥門的材質,應耐腐蝕和耐壓。根據管徑大小和所承受壓力的等級及使用溫度,可采用全銅、全不銹鋼、鐵殼銅芯和全塑閥門等。
二、優缺點比較
異層排水
異層排水由于管道要穿越樓板,預留孔洞,不僅使衛生間器具的布置受到限制,也增大了衛生間漏水的概率。最麻煩的是,房屋產權不清晰,衛生間出現漏水維修問題,上下層住戶相互干擾,因此國家和各地方標準中也在逐步取消異層排水。
同層排水系統的優缺點
同層排水方式主要有降板、微降板、不降板同層排水。其共同的優勢:
(1)房屋產權明細:衛生間排水管路系統布置在本層業主家中,管道檢修可在本層家中進行,不干擾下層住戶。
(2)衛生器具的布置不受限制:因為樓板上沒有衛生器具的排水管道預留孔,用戶可自由布置衛生器具的位置,滿足衛生潔具個性化的要求,開發商可提供衛生間多樣化的布置格局,提高了房屋的品位。
(3)排水噪音小:排水管布置在樓板上,被回填墊層覆蓋后有較好的隔音效果,從而排水噪音大大減小。
(4)滲漏水機率?。盒l(wèi)生間樓板不被衛生器具管道穿越,減小了滲漏水的機率,也能有效地防止疾病的傳播。
三、高層建筑給水系統設計步驟詳解
1、確定建筑給水引入點(一般為兩點引入)及控制方式[一般為兩閥(閘閥、止回閥各一)一表];
2、根據市政給水資料確定采用市政給水余壓供水區間(一般為從建筑地下部分至上部3-4層);
3、根據建筑功能分區和用水點資料確定建筑上部生活給水系統分區(一般分區原則為按建筑高度35-60米分區,建筑要求供水等級越高則分區建筑高度越小;另外要考慮相同建筑功能的空間盡量在相同供水分區內);
4、確定屋面(含各分區)生活或消防水箱設置位置(水箱容積及形狀規格等根據計算結果確定);
5、根據給水分區對各用水點進行優化的給排水平面布置(各分區給水立管可以設置在一個管道井內方便檢修維護;除特殊要求外一般不考慮分層給水計量;除特殊要求外一般應考慮分層給水控制;給水管線布置應水力條件良好;確定給水管線材質-方便水力計算查相應水力計算表)。