采用具有較高耐火極限的墻和樓板等構件作為一個區域的邊界構件劃分出的是防火分區,它是能在一段時間內阻止火勢向同一建筑的其他區域蔓延的防火單元。
一、廠房的防火分區
廠房的層數和每個防火分區的最大允許建筑面積見下表。
注:1、乙類一級耐火等級,丙、丁、戊類、一二級耐火等級最大允許層數不限。
2、廠房內的操作平臺、檢修平臺,使用人數少于10人時,平臺的面積可不計入所在防火分區的建筑面積內。
3、廠房內設置自動滅火系統時,每個防火分區的最大允許建筑面積可按上表的規定增加1.0倍。當丁、戊類的地上廠房內設置自動滅火系統時,每個防火分區的最大允許建筑面積不限。廠房內局部設置自動滅火系統時,其防火分區的增加面積可按局部面積的1.0倍計算。
4、甲類廠房不應用防火卷簾、防火水幕進行分隔。
二、倉庫的防火分區
(1)除了對倉庫總占地面積進行限制外,庫房防火分區之間的水平分隔必須采用防火墻分隔,不能采用其他分隔方式替代。甲、乙類倉庫內的防火分區之間應采用不開設門、窗、洞口的防火墻分隔,且甲類倉庫應采用單層結構。
(2)甲、乙類倉庫不應附設在建筑物的地下室和半地下室。倉庫的層數和面積應符合下表的規定。
(3)倉庫內設置自動滅火系統,除冷庫的防火分區外,每座倉庫的最大允許建筑面積和每個防火分區的最大允許建筑面積可按上表的規定增加1.0倍。
三、民用建筑的防火分區
(1)當建筑面積過大時,室內容納的人員和可燃物的數量相應增大,為了減少火災損失,對建筑物防火分區的面積按照建筑物耐火等級的不同給予相應的限制。不同耐火等級民用建筑防火分區的最大允許建筑面積見下表。
(2)當建筑內設置自動滅火系統時,防火分區最大允許建筑面積可按上表的規定增加1.0倍;局部設置時,防火分區的增加面積可按該局部面積的1.0倍計算。裙房與高層建筑主體之間設置防火墻時,墻上開口部位采用甲級防火門分隔,裙房的防火分區可按單、多層建筑的要求確定。
(3)一、二級耐火等級建筑內的營業廳、展覽廳,當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,每個防火分區的最大允許建筑面積可適當增加,并應符合下列規定:
1)設置在高層建筑內時,應不大于4000m2。
2)設置在單層建筑內或僅設置在多層建筑的首層內時,應不大于10000m2。
3)設置在、地下或半地下時,應不大于2000m2。
4)S總>20000m2的地下或半地下商業營業廳,應采用無門、窗、洞口的防火墻、耐火極限不低于2.00h的樓板分隔為多個面積不大于20000m2的區域。相鄰區域確需局部水平或豎向連通時,應采用符合規定的下沉式廣場等室外開敞空間、防火隔間、避難走道、防煙樓梯間等方式進行連通。
四、城市交通隧道的防火分區
隧道內的變電站、管廊、專用疏散通道、通風機房及其他輔助用房等,應采取耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和乙級防火門等分隔措施與車行隧道分隔。隧道內附設的地下設備用房,占地面積大,人員較少,每個防火分區的最大允許建筑面積應不大于1500m2。