距離不應小于2m。水泵接合器在安裝的時候,位置應當設置在便于消防車使用的地點,其與室外消火栓或消防水池取水口的距離應在15米到40米之間。其次,水泵接合器處應設置永久性標志銘牌,并應標明供水系統、供水范圍和額定壓力。另外,為了保證管道通暢,一定要先進行清洗,確保里面沒有雜質。
一、什么是水泵接合器?
水泵接合器是一種連接室內消防管網與室外消火栓或消防車的連通器,它既可以為消防管網補充水量也可以提高管網水壓。根據《高層民用建筑設計防火規范》的規定:水泵接合器的主要用途是當室內消防泵發生故障或遇大火室內消防用水不足時,供消防車從室外消火栓取水,通過水泵接合器將水送到室內消防給水管網用于滅火。
二、水泵接合器選擇要點
1、規格應根據設計選定,墻壁型、地上型、地下型、多用式。
2、其安裝位置應有明顯標志,閥門位置應便于操作,接合器附近不得有障礙物。
3、安全閥應按系統工作壓力定壓,防止消防車加壓過高破壞室內管網及部件,接合器應裝有泄水閥。
三、水泵接合器設置要點
水泵接合器的設置應首先確保可方便的與消防車水泵連接。其次,在水泵接合器的15-40m范圍內應設有消防水源。若將水泵接合器設置于拐角處或溝渠旁,由于位置不明顯,而且消防車不易到達,操作極為不便。
水泵接合器連接到室內環形網絡時,應盡可能遠離固定消防水泵出水管和室內管網的連接點,并且不能同時將多個水泵接合器并聯連接到消防供水管網的某一節點。
水泵接合器上的常用附件有止回閥、安全閥、閘閥和排水閥等。缺少任何附件將使水泵接合器在發生火災時無法正常工作。
文章總結:以上就是關于水泵接合器與建筑外墻的距離的全部內容,希望對大家有所幫助。想了解更多相關內容,請繼續關注家核優居。