消防管道是指用于消防方面,連接消防設備、器材,輸送消防滅火用水,氣體或者其他介質的管道材料。由于消防管道常處于靜止狀態,也因此對管道要求較為嚴格,管道需要耐壓力,耐腐蝕,耐高溫性能好。
消防管道怎么安裝?1、一般要求
(1)消火栓給水系統管道當采用內外壁熱浸鍍鋅鋼管時,不應采用焊接。系統管道采用內壁不防腐管道時,可焊接連接,但管道焊接應符合相關要求。自動噴水滅火系統(指報警閥后)管道不能采用焊接,應采用螺紋、溝槽式管接頭或法蘭連接。
(2)消火栓給水系統管徑﹥100mm的鍍鋅鋼管,應采用法蘭連接或溝槽連接。自動噴水滅火系統管徑﹥100mm未明確不能使用螺紋連接,僅要求在管徑≥100mm的管段上應在一定距離上配設法蘭連接或溝槽連接點。
(3)消火栓給水系統與自動噴水滅火系統管道,當采用法蘭連接時推薦采用螺紋法蘭,當采用焊接法蘭時應進行二次鍍鋅。
(4)任何管段需要改變管徑時,應使用符合標準的異徑管接頭和管件。
(5)有關消防管道連接方式及相關技術要求可參照《全國民用建筑工程設計技術措施-給水排水》中的有關規定。
2、 溝槽式(卡箍)連接
(1)溝槽式連接件(管接頭)和鋼管溝槽深度應符合《溝槽式管接頭》(CJJ/T156-2001)的規定。公稱直徑DN≤250mm的溝槽式管接頭的最大工作壓力為2.5MPa,公稱直徑DN≥300mm的溝槽式管接頭的最大工作壓力為1.6MPa。
(2)有振動的場所和埋地管道應采用柔性接頭,其它場所宜采用鋼性接頭,當采用鋼性接頭時,每隔4~5個鋼性接頭應設置一個柔性接頭。
3、 螺紋連接
(1)系統中管徑
(2)鋼管壁厚小于δ
(3)當管道采用55°錐管螺紋(Rc或R)時,螺紋接口可采用聚四氟帶密封;當管道采用60°錐管螺紋(NPT)時,宜采用密封膠作為螺紋接口的密封;密封帶應在陽螺紋上施加。
(4)管徑>DN50的管道不得使用螺紋活接頭,在管道變徑處應采用單體異徑接頭。
4、焊接或法蘭接頭
(1)法蘭類型根據連接形式可分為:平焊法蘭、雙金屬焊接、對焊法蘭和螺紋法蘭等。雙金屬焊接鋼管是一種新型的管材、法蘭選擇必須符合鋼制管法蘭(GB9112~9131)、鋼制對焊無縫管件(GB/T12459)、管法蘭用聚四氟乙烯包覆墊片(GB/T13404)標準。
(2)熱浸鍍鋅鋼管若采用法蘭連接,應選用螺紋法蘭。系統管道采用內壁不防腐管道時,可焊接連接。管道焊接應符合《現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范》
5、卡壓式連接
(1)架空管道的連接宜采用溝槽連接(卡箍)、螺紋、法蘭、卡壓等方式,不宜采用焊接連接。當管徑小于等于DN50時,應采用螺紋和“卡壓”連接,當管徑大于DN50時,應采用溝槽連接件連接、法蘭連接,當安裝空間較小時應采用溝槽連接件連接。
(2)消防管道新型的“卡壓式”連接方法,是擠壓連接的一種:“卡壓式”管件端部的承口內裝有特制的橡膠密封圈,安裝時將管插入承口管件至定位臺階位置,用專用的卡壓工具卡住承口部位進行擠壓。橡膠密封圈受擠壓后起密封作用,卡壓部位管件和管材的同時收縮變形,成六角形狀。起到定位固定作用,從而有效地實現了管道的連接。