1.3至1.8米。地下室明裝配電箱底邊距地是1.5米;在走道安裝的照明及配電箱距地是1.7米;控制箱的安裝高度是1.5米;掛墻明裝的配電箱距地是1.3米。注意,剪力墻內暗裝配電箱要先用比配電箱稍大的木盒預留洞口,拆除木盒之后再安裝配電箱體;電氣配管時,應將配電箱的電源、負載管由左至右的順序排列整齊。
一、配電箱的安裝高度
1、地下室照明箱明裝底邊距地1.5米
2、1層在走道安裝的照明及配電箱底邊距地1.7米
3、控制箱的安裝高度為中心距地1.5米
4、掛墻明裝的配電箱中心距地1.3米(箱體高度大天0.8米)或1.5米(箱體高度小于0.8米)
5、剪力墻內暗裝配電箱要先用比配電箱稍大木盒預留洞口,安裝配電箱體時必須拆除木盒。
6、電氣配管時,應將配電箱的電源,負載管由左至右順序排列整齊,安裝配電箱箱體時,應按需要打掉箱體敲落孔的壓片,當箱體敲落孔數量不足或孔徑與配管管徑不相吻合時,可使用開孔機開孔,明裝配電箱采用金屬膨脹螺栓的方法進行安裝。
7、配電箱安裝應橫平豎直,在箱體放置后要用尺板找好箱體垂直度,使符合規定,箱體垂直度的允許偏差是:當箱體高度為500mm以下時,不應大于1.5mm,當箱體高度為500mm以上時,不應大于3mm,配管入箱應順直,露出長度小于5mm。
二、安裝配電箱的注意事項
1、施工用電配電系統應設置總配電箱、分配電箱、開關箱,并按照“總-分-開”順序作分級設置,并形成“三級配電”模式。
2、施工用配電系統各配電箱、開關箱的安裝位置要合理。總配電箱要盡量靠近變壓器或外電源處,以便電源的引入。分配電箱應盡量安裝在用電設備或負荷相對集中的中心地帶,確保三相負荷保持平衡。開關箱安裝的位置應視現場情況和工況盡量靠近其控制的用電設備。
3、保證臨時用電配電系統三相負荷平衡,施工現場的動力用電和照明用電應形成兩個用電回路,動力配電箱與照明配電箱應該分別設置。
4、施工現場所有用電設備必須有各自的專用的開關箱。
5、各級配電箱的箱體和內部設置必須符合安全規定,開關電器應標明用途,箱體應統一編號。停止使用的配電箱應切斷電源,箱門上鎖。固定式配電箱應設置圍欄,并有防雨防砸措施。