一是檢驗人工開鎖,每一樓層的層門應設置人工開鎖,該裝置在開鎖后能自動復位;二是檢查門鎖裝置的結構是否是電氣安全觸點;三是檢查被動門的電氣安全觸點;四是檢查層門PE接線;五是檢查曳引鋼絲繩張力,曳引繩有無斷股、銹蝕;六是檢查限速器拋塊能否夾住限速鋼絲繩;七是檢查限速器繩與安全鉗主動拉桿的連接是否牢固。
一、電梯檢查內容有哪些?
1、檢驗人工開鎖,每一樓層的層門應設置人工開鎖,該裝置當開鎖后能自動復位;
2、檢查門鎖裝置的結構型式,電氣安全觸點;
3、檢查被動門的電氣安全觸點;
4、檢查層門PE接線;
5、檢查曳引鋼絲繩張力,曳引繩有無斷股、銹蝕;
6、檢查限速器拋塊能可靠夾住限速鋼絲繩;
7、檢查限速器繩與安全鉗主動拉桿的連接是否牢固。
二、電梯驗收的內容有哪些?
1、檢查表面的美觀和電梯運行的穩定性,平層精度的準確性。
2、檢查廳、轎門漆皮是否完整,有無碰壞。
3、檢查轎廂壁是否平宜;檢查操縱盤和轎廂內層樓信號燈盒蓋是否與轎廂壁靠符。
4、檢查每層的信號指示燈盒蓋和呼叫按鈕盒差是否與墻壁或門套靠訊位置是否平正。
5、檢查電梯井道、轎廂頂和機器房的管線是否整齊合理。
6、檢查開關門時的噪音大小。
7、檢查電梯啟動、運行、緩速、制動的舒服感。
8、檢查本梯的安全保護裝置是否靈敏可靠。
9、檢查轎、廳門。地坎的間隙及水平和平行度。
10、檢查轎門開關門刀和吃進廳門開關門小康輪的距離以及與廳門地坎的間隙。
11、檢查廳、矯門全開后與門套和安全靴的平行、垂直及間隙是否一致檢查當8T廂開列最高層樓平層時,對重底面與緩沖器頂面的距離。
12、檢查當轎廂開到最低層樓平層時,電纜隨線的彎曲度和其最低點與梯井底坑地面的距離。
13、檢查曳引繩頭澆鑄的是否符合要求,每報曳引繩的承受拉力是否一致。
14、檢查單多層的平層準確度;檢查各層樓信號指示燈和廳外呼梯信號以及正反向截車是否靈敏可靠,檢查導向繩輪與蝸輪減速機曳引輪的共面度;檢查轎廂和對重的間R5檢查上、下限速器輪和轎廂頂限速器繩頭的垂直度。
15、檢查上、下鋼帶輪和轎廂項鋼帶接頭處的垂直度;檢查選層器鏈條和鋼帶輪的平行度;檢查電梯機器房電源總開關和轎廂照明開關控制線路是否符合圖紙要求;檢查電梯的載重量及超載是否符合設計要求。
16、檢查電銻運行速度和緩速、提前開門、平層、制動是否符合規定。
17、檢查安全鉗作用時是否可縮和符合設計要求:檢查電氣裝置外完備部分的接地情況是否良好,檢查補償鏈的長度是否合格、是否有噪音。
以上就是關于電梯檢查內容有哪些的全部內容,希望對大家有所幫助。想了解更多相關內容,請繼續關注家核優居。