是指用電系統至少應設置總配電箱漏電保護和開關箱漏電保護二級保護器,總配電箱和開關箱中二級漏電保護器的額定漏電動作電流和額定漏電動作時間應合理配合,形成分級分段保護,漏電保護器應安裝在總配電箱和開關箱靠近負荷的一側,即用電線路先經過閘刀電源開關,再到漏電保護器,不能反裝。
一、漏電保護器有哪些要求?
1、開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流≤30mA,額定漏電動作時間≤0.1s,使用于潮濕場所的漏電保護器額定漏電動作電流≤15mA,額定漏電動作時間≤0.1s;
2、總配電箱中漏電保護器的額定漏電動作電流應大于30mA,額定漏電動作時間應大于0.1s,但其額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30mA.s;
3、漏電保護器應動作靈敏,不得出現不動作或者誤動作的現象。
二、漏電保護器總是跳閘怎么辦?
1、如果是漏電保護器本身有問題的話,就需要換過一個漏電保護器才行。如果是漏電保護器時,因為連接點松開或接觸不好引起的跳閘問題,則需要重新進行安裝連接。如果是用電設備有漏電引起的,就要拔掉插座,修理用電設備。
2、它要是沒有連地線的話,倘若出現漏電的情況,一樣也是會發生跳閘的現象。大家結合這種漏電開關的原理,它是有過載以及故障的保護作用的,能夠用于保護電路或用電設備的過載及故障,要是使用者直接摸到漏電電器的外表,電流就會通過人們的身體流向地面。
3、漏電開關就會檢驗到電路里面的電流不是零,由于正常情況是零的。測量到了有殘余的電流,漏電開關就會斷開,因此會發生跳閘的問題,這也是沒有連地線時的一個保護方式。
4、要是電器外面接地了,出現漏電的現象,電流也會通過地線流到地面,此時漏電開關也會測量到電流的不正常,同樣會進行斷開,開關會發生跳閘的情況。
以上就是關于二級漏電保護指什么的全部內容,希望對大家有所幫助。想了解更多相關內容,請繼續關注家核優居。