避雷帶支架在實際施工中用鍍鋅角鋼(L25*3)或鍍鋅扁鋼(-25×3)制作,可采用專用卡子或鋼絲繩夾做卡箍安裝。支架上的固定卡子上口不能與支架角鋼封閉。避雷帶應平正順直,固定點支持件間距均勻、固定可靠,每個支持件應能隨大于49N(5kg)的垂直拉力。
鍍鋅圓鋼避雷帶連接采用單Z字搭接(建議使用自制模具制作),搭接長度為圓鋼直徑的6倍,上下搭接。伸縮補償的半圓面垂直或平行于天面。直線段避雷帶支架間距應均分,間距控制在0.5-1.5m,一般宜確定為1m。
避雷帶應順直、高度一致,平直度每2m檢查段偏差不得大于3/1000。
1、避雷帶施工管控要點
1、嚴格按照防雷接地平面圖施工防雷接地引下線。
2、嚴格把控施工材料,材料滿足圖紙說明。
3、固定支架間距≤1000mm,轉角支架間距≤500mm,具體間距適當調整。
4、避雷帶(網)與引下線搭接長度滿足規范要求,焊接質量滿足要求。
5、避雷帶高出女兒墻或屋面完成面150-200mm。
2、避雷帶施工工藝流程
① 放線定位
1、彈線順直,無扭曲。
2、支架定位點間距均勻。
3、居中定位,開孔無崩塌。
② 支架安裝
1、定位準確,豎直無傾斜。
2、牢固無松動,高度一致。
3、間距均勻,水平間距不大1000mm,垂直間距不大于1500mm,轉彎處間距為300-500mm。
③ 避雷帶安裝
1、平正順直,美觀無扭曲。
2、距建筑完成面高度一致,為150mm。
3、轉彎平滑,無尖銳菱角。
④ 引下點焊接
1、焊縫飽滿,無夾渣、咬肉、裂紋、氣孔等。
2、引下線與避雷帶搭接長度不小于6d(d鍍鋅圓鋼直徑),雙面施焊。
3、避雷帶與避雷帶搭接長度不小于6d(d鍍鋅圓鋼直徑),雙面施焊。
⑤ 焊接防銹處理
1、刷防銹漆前,焊渣藥皮處理干凈;如有銹蝕,除銹至圓鋼原色。
2、油漆須為防銹漆,顏色一般為銀色。
3、防銹漆涂刷均勻,無遺漏。