最小間距不應少于2.4m。在安裝噴淋頭的時候要注意,除吊頂型噴頭及在吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭的濺水盤與頂板的距離不應小于75mm,不應大于150mm。其次,當梁或者是其他障礙物底面下方的平面上布置噴頭時,濺水盤與頂板的距離不應大于300mm。
一、噴淋頭高度設置規范是怎樣的?
1、除吊頂型噴頭及在吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離不應小于75mm,不應大于150mm。
2、當梁或者是其他障礙物底面下方的平面上布置噴頭時,濺水盤與頂板的距離不應大于300mm,同時濺水盤與梁等障礙物底面的垂直距離不應小于25mm,不應大于100mm。
3、在梁間布置噴頭時,應符合本規范7.2.1條的規定。當確有困難時,濺水盤與頂板的距離不應大于550mm。
4、梁間布置的噴頭,當其噴頭濺水盤與頂板距離達到550mm,但仍不能符合7.2.1條規定時,應在梁底面的下方增設噴頭。
5、密肋梁板下方的噴頭,濺水盤與密肋梁板底面的垂直距離,不應小于25mm,不應大于100mm。
6、凈空高度不超過8m的場所中,間距不超過4×4(m)布置的十字梁,可在梁間布置1只噴頭,但噴水強度仍應符合表5.0.1的規定。
二、噴淋頭規格型號有幾種?
1、消防噴淋頭規格型號有DN15、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、大于DN125等十種類型。
2、消防噴淋頭用于消防噴淋系統,當發生火災時,水通過噴淋頭濺水盤灑出進行滅火,目前分為下垂型灑水噴頭、直立型灑水噴頭、普通型灑水噴頭、邊墻型灑水噴頭等。