上噴頭離頂的距離是多少
家核優居 2021-09-10 來源: 原創
0
分享
268412

上噴淋頭距頂板高度7到15厘米之間,這個間距位是噴淋頭最易感覺到溫度的位置。為了在正常情況下,對噴頭進行檢查和維修,將其安裝在板面下方7到15厘米處,以便在發生漏水時可以隨時對噴頭進行檢查和維修。

噴淋頭與梁邊的間距要多少?

最小間距不應少于2.4m。在安裝噴淋頭的時候要注意,除吊頂型噴頭及在吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭的濺水盤與頂板的距離不應小于75mm,不應大于150mm。其次,當梁或者是其他障礙物底面下方的平面上布置噴頭時,濺水盤與頂板的距離不應大于300mm。

消防噴淋設置注意事項

1、合理設置臨時消防控制室,為保證工程理論與實際不存在偏差,在施工準備階段,設計人員需要對實際施工人員進行技術說明。

2、檢查審核:對施工所需的所有準備材料和準備材料進行嚴格的檢查和審核,對技術材料進行反復審核,確保其正確無誤。對實際工程材料,如管件、構件、材料、設備等進行質量檢查,確認無缺陷、不良品等。

3、穩壓泵和消防水泵兩種泵設備的安裝,必須合理、準確。不僅是底座位置,標高和尺寸指標都必須符合設備的要求。安裝前需檢查確認設備有無損壞或腐蝕,再確認其完整性,不能有缺件,特別是保護裝置和噴嘴處的塞子兩部分。最后,檢查駕駛員的轉向。所有確認完成后,即可正常連接水泵。

4、與水泵連接時,在水泵出水管處安裝壓力表、閥門和止回閥,并檢查防水閥,為后續試水做準備。

5、圖書館、檔案館、商場、倉庫的走道上方必須有噴頭。噴頭與防護物體的水平距離至少為0.3m,噴頭與防護物體的最小垂直距離不得小于規定。