根據JTG D40-2002《公路水泥混凝土路面設計規范》:混凝土面層自由邊緣下基礎薄弱或接縫為未設傳力桿的平縫時,可在面層邊緣的下部配置鋼筋。 通常選用2根直徑為12~ 16mm的螺紋鋼筋,置于面層底面之上1/4厚度處并不小于50mm,間距為100mm,鋼筋兩端向上彎起。
混凝土保護層是什么?
混凝土構件中,起到保護并避免鋼筋直接裸露的那一部分混凝土,從混凝土表面到最外層鋼筋 (包括箍筋、構造筋、分布筋等) 公稱直徑外邊緣之間的最小距離。
混凝土保護層有啥用?
1、確保耐久性:防止鋼筋被空氣、水分、鹽分銹蝕。
2、確保握裹力:與鋼筋共同作用,使鋼筋發揮設計強度。
3、確保防火性能,使的鋼筋混凝土構件在耐火期限內不會失去工作性。
規范表明,保護層最小值有15、20、25、30、35、40、50mm。