1、地板鋪設采暖管材

地暖常用的管材有鋼管、銅管和塑料管。由于塑料管具有無接頭、容易彎曲、易于施工等優點,因此工程中經常選用塑料管。常用的塑料管有交聯聚乙烯PEX管、改性聚丙烯PP-C管、聚丁烯PB管和交聯聚乙烯鋁塑復合管XPAP。具有抗老化、耐腐蝕、不結垢、承壓高、無環境污染、不易滲漏、水阻力及膨脹系數小等特點,在50℃環境下使用可達50年。未來假日花園二期工程B、C樓地暖采用的是PEX管。

不論用什么管材,管件和管材的內外壁應平整、光滑,無氣泡、裂口、裂紋、脫皮和明顯痕紋、凹陷;管件和管材顏色應一致,無色澤不均勻;地暖產品產品裝卸運輸和搬運時應小心輕放,不能受到劇烈碰撞和尖銳物體沖擊,不能拋、摔、滾、拖,避免接觸油污,在儲存和施工過程中要嚴防泥土和雜物進入管內,存放處避免陽光直射。

2、地暖埋管鋪設方式

大致分為蛇型和回型兩種形狀,蛇型鋪設又分為單蛇型、雙蛇型和交錯雙蛇型,回型鋪設可分為單回型、雙回型。

3、地暖施工條件

⑴室內粗裝修完畢,待鋪管地面平整、清潔,平整度要求:1米靠尺檢查,高低差<8毫米。

⑵地暖設計圖紙及其他技術文件齊全。

⑶地板輻射采暖工程施工方案經審批并進行了技術交底。

⑷材料、機具和施工力量等已準備就緒,且能保證正常施工。

⑸施工現場、施工用水、用電、材料儲放場地等臨時設施能夠滿足施工要求,施工環境溫度不宜低于5℃。

⑹安裝過程中防止油漆、瀝青或其他化學溶劑污染塑料管道。

⑺地熱塑料管材鋪設前,檢查管道內外是否粘有污垢和雜物。

⑻地暖工程中使用的主要材料、設備及成品或半成品,應有符合國家或部頒現行標準的技術質量鑒定文件或產品合格證。

⑼安裝人員應熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要點。

⑽地板內的孔洞應在供暖管道鋪設之前打好,以免任何此后的鉆孔操作。

4、地暖主要工藝流程

土建結構具備地暖施工作業面→固定分集水器→粘貼邊角保溫→鋪設聚苯板→鋪設鋼絲網→鋪設盤管并固定→設置伸縮縫、伸縮套管→中間試壓→回填混凝土→試壓驗收。

具體施工工序如下:

⑴地暖施工前,樓地面找平層應檢驗完畢。

⑵分集水器用4個膨脹螺栓水平固定在墻面上,安裝要牢固。

⑶用乳膠將10mm邊角保溫板沿墻粘貼,要求粘貼平整,搭接嚴密。

⑷在找平層上鋪設保溫層(如2cm厚聚苯保溫板、保溫卷材或進口保溫膜等),板縫處用膠粘貼牢固,在地暖保溫層上鋪設鋁箔紙或粘一層帶坐標分格線的復合鍍鋁聚脂膜,保溫層要鋪設平整。

⑸在鋁箔紙上鋪設一層Ф2mm鋼絲網,間距100×100mm,規格2m×1m,鋪設要嚴整嚴密,鋼網間用扎帶捆扎,不平或翹曲的部位用鋼釘固定在樓板上。設置防水層的房間如衛生間、廚房等固定鋼絲網時不允許打釘,管材或鋼網翹曲時應采取措施防止管材露出砼表面。

⑹按地暖設計要求間距將加熱管(PEX管、PP-C管或PB管、XPAP管),用塑料管卡將管子固定在苯板上,固定點間距不大于500mm(按管長方向),大于90°的彎曲管段的兩端和中點均應固定。管子彎曲半徑不宜小于管外徑的8倍。安裝過程中要防止管道被污染,每回路加熱管鋪設完畢,要及時封堵管口。

⑺檢查地暖鋪設的加熱管有無損傷、管間距是否符合設計要求后,進行水壓試驗,從注水排氣閥注入清水進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,穩壓1小時內壓力降不大于0.05Mpa,且不滲不漏為合格。

⑻地暖輻射供暖地板當邊長超過8m或面積超過40m2時,要設置伸縮縫,縫的尺寸為5~8mm,高度同細石混凝土墊層。塑料管穿越伸縮縫時,應設置長度不小于400mm的柔性套管。在分水器及加熱管道密集處,管外用不短于1000mm的波紋管保護,以降低混凝土熱膨脹。在縫中填充彈性膨脹膏(或進口彈性密封膠)。

⑼加熱管驗收合格后,回填細石混凝土,加熱管保持不小于0.4Mpa的壓力;墊層應用人工抹壓密實,不得用機械振搗,不許踩壓已鋪設好的管道,施工時應派專人日夜看護,墊層達到養護期后,管道系統方允許泄壓。

⑽地暖分水器進水處裝設過濾器,防止異物進入地板管道環路,水源要選用清潔水。

⑾抹水泥砂漿找平,做地面。

⑿立管與分集水器連接后,應進行系統試壓。試驗壓力為系統頂點工作壓力加0.2Mpa,且不小于0.6Mpa,10分鐘內壓力降不大于0.02Mpa,降至工作壓力后,不滲不漏為合格。