混凝土工程變形縫(伸縮縫、沉降縫)是最容易滲漏水的特殊部位,漏水產生的原因主要有以下幾方面:
一、滲漏原因
1、混凝土結構變形過大,超過允許變形范圍,主要是熱脹冷縮及基礎的不均勻沉降;
2、在施工伸縮縫過程中產生的快速錯位,引起橡膠止水帶的損壞;
3、由于澆搗混凝土時沒有達到密實程度,產生了疏松,蜂窩麻面等現象,形成了滲漏水的通道;
4、橡膠止水帶硫化不完全,時間久后產生老化斷裂,或在施工時被鋼釬鑿壞;
5、外露止水帶耐老化性能差,有些已經穿孔破裂。
變形縫一旦滲漏,即表明整個止水帶失效,因此必須進行全面全縫周長的滲漏治理才能徹底根治。
二、滲漏治理方案
方案(一)
1、清除變形縫中原有材料及雜質清除到7~8cm深度,用水沖洗干凈;
2、用速凝水不漏(堵漏劑)固定注漿通道PE泡沫條,在固定PE泡沫條時,每相隔80cm左右埋設一根注漿管,注漿管采用耐壓軟管,其功能為引水及注漿。
3、從底部開始注水溶性聚氨酯材料,壓力控制在0.2~0.3Mpa之間,待注漿的旁邊一孔冒漿時,停止注漿,并關閉閥門,再從另一孔注漿,依次循序進行,待全部注漿完畢后觀察有無滲漏。如有個別地方仍有滲漏可以從最近一孔補充注漿直到不漏為止。
4、注漿24小時后在確認無滲漏的情況下,拆除所有注漿管并封孔。
5、用鋼絲刷清理雜質及表皮雜屑。
6、在縫內用聚氨酯密封劑密封。
方案(二)
1、清理變形縫內原有材料及雜質全部清除到橡膠止水帶部位,將變形縫不規則處剔除到上下一致。
2、將止水條按照變形縫的寬度修整齊,其次將止水條敲擊到橡膠止水帶上部,待其膨脹止水。
3、局部微小滲點采用速凝型水不漏(堵漏劑)封堵止水。
4、安置遇水膨脹止水條做二次防護到底無滲漏為止。
5、用乙烯酸酯聚合物材料作封堵。