1、補水失誤,造成系統壓力超壓。采暖系統是一個閉式循環,壁掛爐的正常工作壓力是0.5bar-2.9bar,一般是設置1.5bar。但是由于系統中的空氣會自動排出,壓力就會下降,當下降到低于0.5bar時,就需要手動補水;可是不小心把壓力補充超過3bar,安全泄壓閥就會自動泄壓,壁掛爐報錯保護。此時,只需要等待10來分鐘,壓力自動恢復到安全線以下就可以正常運行了。
2、泄壓閥老化,安全值變小。這樣的情況有時會遇見,泄壓閥自己老化損壞,比如泄壓值由原來的3bar變為?bar,當壓力達到這個值就會自動泄壓,進行更換即可。
3、膨脹水箱故障,帶來系統壓力超壓。當膨脹水箱壓力不足或損壞時,采暖系統運行,采暖水會受熱膨脹,就會導致系統壓力升高,此時泄壓閥就會泄壓,造成壁掛爐漏水,所以這樣的情況出現,應該進行維修檢查。