避雷針接地線要求
小時代 2021-12-10 來源: 互聯網綜合
0
分享
141020

接地線一般采用圓鋼或扁鋼組成,避雷針接地線要求:1.高于保護設備2.接地良好3.出線時要承受大電流。避雷針的保護面積是避雷針下的45至60°傘狀區域。而它越高保護的面積會越大,所以在安裝避雷針時,要注意避雷針和被保護物的距離要大于5米。

接地體的安裝有關規定:

1、接地體頂面埋設深度應符合設計要求。當無要求時,不應小于0.6m。角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部位應防腐處理;在作防腐處理前,表面必須除銹并去掉焊接處殘留的焊藥。

2、垂直接地體的間距不應小于其長度的3~5倍。水平接地體的間距應符合設計規定。當無設計規定時不宜小于5m。

3、除環形接地體外,接地體埋設位置應在距建筑物3m以外。距建筑物出入口或人行道也應大于3m,如小于3m時,應采用均壓帶做法或在接地裝置上面敷設50~90mm厚度的瀝青層,其寬度應超過接地裝置2m。

4、接地體敷設完畢,基坑回填土內不應夾有石塊和建筑垃圾等。

5、外取的土壤不得有較強的腐蝕性;在回填土時應分層夯實。

6、接地裝置由多個分接地裝置部分組成時,應按設計要求設置便于分開的斷接卡。自然接地體與人工接地體連接處應有便于分開的斷接卡,斷接卡應有保護措施。