室內消火栓栓口壓力和消防水槍充實水柱: 

1、消火栓栓口動壓力不應大于 0.50MPa,當大于 0.70MPa 時,必須設置減壓裝置。 

2、高層建筑、廠房、庫房和室內凈空高度超過 8m 的民用建筑等場所,消火栓栓口動壓不應小于 0.35MPa, 且消防水槍充實水柱應達到 13m;其他場所的消火栓栓口動壓不應小于 0.25MPa,且消防水槍充實水柱應達到10m。

城市交通隧道室內消火栓系統管道內的消防供水壓力應保證用水量達到最大時,最低壓力不應小于0.30MPa,但當消火栓栓口處的出水壓力超過0.70MPa時,應設置減壓設施。