怎么判斷暖氣進水回水裝反了
wanna 2022-03-18 來源: 暖通南社
0
分享
111911

地暖不熱問題中,系統進回水接反占據16%的比例,是一種常見的故障現象:現在市面上的混水系統都是必須正確連接進回水管道,如果反接系統是無法正常工作的。兩種判斷地暖進回水接反的方法。

1、根據系統水壓判斷進回水是否接反

如果系統中安裝有壓力表判斷工作就比較簡單:測量壓力時要停止水泵運行,關閉系統回水、開啟進水記錄一個壓力P1,然后關閉系統進水、開啟回水記錄一個壓力P2,壓力大的為進水,壓力小的為系統回水管道;根據壓力判斷雖然是一種簡單有效的方式,但有也需要結合溫度及溫度變化等情況進行綜合判斷,避免出現誤判。

案例1:某客戶安裝電動三通閥結構混水器,開始供暖正常,現在別人加供水溫度達到50多度,但他家反而不熱了。

現場檢查發現,回水管道水溫高35度左右,進水管道水溫只有20多度,將三通閥全開停止水泵,保持系統直通,還是同樣現象;通過壓力表測量,回水管道壓力3.6公斤,進水管道壓力只有3.2公斤,從壓力和溫度上看是進回水管接反,但他家回水溫度也遠低于其他用戶是一種異常現象。

進一步檢查:開啟進水管閥門關閉回水從分水器末端排水,發現水量很小,但是進水管道水溫快速升到50多度;開啟回水閥門關閉進水,從分水器末端排水,發現水量很大,水溫和原來水溫相當;

原因:管道井中過濾器堵塞造成供水量不足,而和他家連接在同一個過濾器后面的另外一家客戶安裝了一個水泵,在剛開始供暖時過濾器暢通水量充足,兩家都可以正常工作,隨著過濾器堵塞水流量不夠,進水被另一家客戶水泵強制抽走,在水泵增壓的作用下,他家回水壓力升高,變成系統進水因此出現上述現象。

從這個案例可以看出,有時候做系統故障排除時需要跳出客戶本身這個小系統,結合外部環境進行判斷才能找到問題。

2、根據水溫判斷進回水是否接反

由于水溫變化涉及到的因素比較多,因此水溫判斷法相對比較復雜,下面以兩個案例說明判斷思路:

案例1:某用戶反映家里不熱,室溫只有16℃;

現場檢查:控制器有電水泵運行正常,用手感受系統進水管道和回水管道水溫,發現進水管道水溫約40℃,而回水管道溫度較高約55℃,分水器溫度居于中間,水泵停止后還是同樣現象。判斷系統接反,倒換進回水管道后系統故障排除;

案例2:客戶家里不熱,室溫約17℃。

檢查:水泵工作正常,混水器進水水溫最高約45℃,分水器水溫約40℃,集水器水溫較低,只有30℃左右,從表面看起來混水及外網工作正常,但其他用戶家里很熱,進水溫度高于50℃,這點比較異常。進一步判斷:將自力式遠傳溫控閥設定水溫到最高60℃,保持進水通道全開,混水器斷電停止水泵運行,同時握住系統進回水管道,發現停泵后回水管溫度快速上升,稍后進水管道水溫也上升,但時間和溫度都落后于回水管道,判斷進回水管道反接,倒換后故障排除。

延伸一點,如果這種判斷中發現混水進水管道水溫不變,回水管道水溫升高,但不超過進水管道,則說明系統沒有接反;如果是電動三通球閥結構的,如果球閥處于進水全開、回水全關位置,則進水溫度不變,回水溫度會緩慢降低,管道連接也是正常的。