1、先準備好要接的管件和專用PVC膠,把直管據成相應的尺寸,注意加上插入管件的部分尺寸。
2、在直管向上插入管件的部分抹膠。
3、將直管向上插入管件粘牢。
4、最后將直管直接插入下面的管件,不用抹膠,這樣的接法下水管還可調節。
5、看粘好的管件,注意三通與返水彎連結中間不要露管,這樣可很大限度的降低三通的高度,下水管件接的越低,排水越通暢。
pvc伸縮接頭怎么安裝?
1、在安裝前應檢查伸縮接頭的型號、規格及管道配置情況是否符合要求。
2、pvc接頭的伸縮器要調整與內套筒子的方向、介質流動相同的方向。
3、然后將伸縮器鉸鏈轉動與平面保持一致,最后用螺栓將伸縮接頭間連接。
4、管系安裝完畢后,檢查限位裝置是否按照規定調到所需位置上。
伸縮節安裝規范
1、伸縮節在安裝前應先檢查其型號、規格及管道配置情況,必須符合設計要求。
2、對帶內套筒的伸縮節應注意使內套筒子的方向與介質流動方向一致,鉸鏈型伸縮節的鉸鏈轉動平面應與位移轉動平面一致。
3、需要進行“冷緊”的補償器,預變形所用的輔助構件應在管路安裝完畢后方可拆除。
4、嚴禁用波紋伸縮節變形的方法來調整管道的安裝超差,以免影響補償器的正常功能、降低使用壽命及增加管系、設備、支承構件的載荷。
5、安裝過程中,不允許焊渣飛濺到波殼表面,不允許波殼受到其它機械損傷。
6、管系安裝完畢后,應盡快拆除波紋伸縮節上用作安裝運輸的黃色輔助定位構件及緊固件,并按設計要求將限位裝置調到規定位置,使管系在環境條件下有充分的補償能力。
7、伸縮節所有活動元件不得被外部構件卡死或限制其活動范圍,應保證各活動部位的正常動作。
8、水壓試驗時,應對裝有伸縮節管路端部的次固定管架進行加固,使管路不發生移動或轉動。對用于氣體介質的補償器及其連接管路,要注意充水時是否需要增設臨時支架。水壓試驗用水清洗液的96氯離子含量不超過25PPM。
9、水壓試驗結束后,應盡快排波殼中的積水,并迅速將波殼內表面吹干。
10、與伸縮節波紋管接觸的保溫材料應不含氯離子。