臨時室外消防給水系統設置條件:
1) 臨時用房建筑面積大于 1000 ㎡或在建工程單體體積大于 10000m3時,應設置臨時室外消防給水系統;
2) 施工現場處于市政消火栓 150m 保護范圍內且市政消火栓的數量滿足室外消防用水量要求時,可不設置臨時室外消防給水系統。
臨時室外消防給水系統設置要求:
1) 一般臨時給水管網宜布置成環狀;
2) 臨時室外消防給水干管的管徑應依據施工現場臨時消防用水量和干管內水流計算速度進行確定,且最小 管徑不應小于 DN100;
3) 室外消火栓距在建工程、臨時用房及可燃材料堆場及其加工廠的外邊線不應小于 5m;
4) 室外消火栓的間距不應大于 120m;最大保護半徑不應大于 150m.