構造柱的最小截面尺寸為 240mm×180mm,豎向鋼筋多用412 φ ,箍筋間距不大于250mm, 隨烈度和層數的增加建筑四角的構造柱可適當加大截面和鋼筋等級。
設置規范如下:
1、按照抗震規范要求,構造柱主要設置于抗震墻中
2、 120(或100)厚墻 當墻高小于等于 3 m時,開洞寬度小于等于 2.4m,若不滿足時應加構造柱或鋼筋混凝土水平系梁;
3、180(或190)厚墻 當墻高小于等于 4m時,開洞寬度小于等于 3.5m,若不滿足時應加構造柱或鋼筋混凝土水平系梁;
4、墻體轉角處無框架柱時、不同厚度墻體交接處,應設置構造柱;
5、當墻長大于 5m(或墻長超過層高 2 倍)時,應該在墻長中部(遇有洞口在洞口邊)設置構造柱;
6、較大洞口兩側、無約束墻端部應設置構造柱 ,構造柱與墻體拉結筋為2Φ6@500,沿墻體全高布置。