1、安裝前,要先檢查閥門的操作按鍵是否完好,動作是否靈活。
2、然后,選擇一個合適的安裝位置,比如:安裝在緊靠墻的風管中,防火閥要距離墻面一些距離,不能大于20厘米,防火閥兩側要采用不燃材料。
3、再單獨設置一個支吊架,避免出現火災時,管道變形影響閥門使用性能。
4、最后,安裝防火閥的熔斷片,需要把它裝在朝火災較危險的一側。
排煙防火閥的工作原理
排煙防火閥是利用重力作用和彈簧機構的作用關閉閥門,當火災發生時,火焰入侵風道,排煙管內的火災煙氣溫度超過280度時會使閥門上的易熔合金熔解,此時排煙防火閥就會自動關閉,防止火災通過排煙管蔓延。另外,防火閥的結構主要由閥體和執行機構組成,閥體由殼體、法蘭等組成,而執行機構由外殼、葉片調節機構等組成。
防火閥是常開還是常閉?
排煙防火閥是常開還是常閉,應根據排煙口的形式而定。當設常閉的排煙口時,排煙支管上應設為常開的排煙防火閥。當設普通常開型風口時,排煙支管上應設常閉的排煙防火閥。此外,設置排煙的地下室還應考慮進風設施,當采用機械進風系統時,應在風機入口管道上設置70℃熔斷的防火閥。
防火閥安裝注意事項
1、防火閥可與通風機、排煙風機聯鎖。
2、安裝閥門前必須檢查閥門的操作機構是否完好,動作是否靈活有效。
3、防火閥應單獨設支吊架,以防止發生火災時管道變形影響其性能。
4、防火閥的熔斷片應裝在朝向火災危險性較大的一側。
5、閥門的操作機構一側應有不小于200mm 的凈空間以利檢修。
6、防火閥應安裝在緊靠墻或樓板的風管管段中,防火分區隔墻兩側的防火閥距墻表面不應大于200mm,防火閥兩側各2.0m范圍內的管道及其絕熱材料應采用不燃材料。