消防高位水箱是利用工作泵模式進行的,高位水箱設上上限和下下限水位開關,一旦水箱水位到達上上限水位,自控系統就控制水泵停止供水或小流量供水,當高位水箱到達下下限水位時,系統給出報警信號可由自動或人工反應方式,啟動水泵供水。其作用是在自壓下,水箱為系統補水,如果有水管出現跑冒滴漏的情況,可以自行注入管道。
一、消防高位水箱的工作原理是什么?
1、高位水箱給水是應用較為普遍的一種高樓供水方式。它主要由貯水池、加壓水泵、高位水箱和配水管網組成。高位水箱在給水系統中的作用,主要是貯水、調節水量和穩定水壓。高位水箱給水方式又可分為并聯給水方式、串聯給水方式、減壓水箱給水方式、減壓閥給水方式等。
二、高位水箱的給水方式有哪些?
1、并聯給水方式
這種方式是各分區獨立設置水箱和水泵,水泵集中布置在建筑底層或地下室,分別向各區進行無塔供水。
這種給水方式的優點是:由于各區是獨立的供水系統,供水安全可靠;水箱分散設置,各區水箱容積小,有利結構設計,運行動力費用經濟;水泵集中布置,便于維護管理。其缺點是水泵臺數多,供水高壓管路長,投資費用高,水箱占用上層建筑的面積較多等。由于這種系統供水安全可靠,運行費用較經濟,國內外高層建筑比較廣泛采用這種方式。對于超高層(高度大于100 m)建筑,受水泵揚程、管材配件承壓的限制和水錘噪音的影響,不宜盲目采用。
2、串聯給水方式
該方式是將水泵和水箱分散設置于各區的樓層中,低區水箱兼作上一區的水池,水泵由下區水箱抽水送至上區水箱,再由水箱向各區供水。
這種給水方式的優點是:水泵壓力較均衡,所需揚程小,水錘影響小,能耗合理。其缺點是:設備布置分散,占用面積大,管理不便;水泵設在樓層,對防震、隔噪音要求高;上區供水受到下區限制,故供水可靠性差等。
3、減壓給水方式
減壓給水方式是將整個高層建筑用水量全部由設置于底層的水泵提升至屋頂水箱,然后再通過各區減壓裝置減壓后將水送至各個區給水系統的給水方式。這種方式根據采用的減壓方式不同又分為減壓水箱給水方式、分區減壓閥給水方式和沿垂直立管循序減壓閥給水方式。