1、室內消火栓靜壓在0.07-1Mpa之間,動壓在0.25-0.7Mpa之間。
2、室內消火栓設置間距30(多層50)米,保護半徑為25(水帶長度)乘以折減系數加上13(10)米充實水柱的長度的水平投影長度。
3、室內消火栓一般采用臨高壓消防給水系統,應配套設置水泵和高位水箱;當室內消防給水系統和室外消防給水系統采用同一類型系統時,二者可以合用。
一、什么是消火栓箱?
消火栓箱是指用于存放消火栓的箱子,是起火的時候用來滅火的,要配水帶,水槍等,安裝方式有明裝式、暗裝式、半暗裝式。遇有火警時,根據箱門的開啟方式,按下門上的彈簧鎖,銷子自動退出,拉開箱門后,取下水槍拉轉水帶盤,拉出水帶,同時把水帶接口與消火栓接口連接上,拔動箱體內公里壁的電源開關,把室內消火栓手輪順開啟方向旋開,即能進行噴水滅火。
二、室內消火栓安裝要求是什么?
1、首先選用符合設計要求的栓、軟管卷盤、及輕便水龍規格。
2、同一建筑內用選用相同規格的栓口,水帶及配套設施。
3、在栓口處應設置壓力表,方便后期操作。
4、在設置時應設置減壓裝置,然后需要檢查減壓裝置是不是有符合設計要求的規定,并且在安裝的過程中應采取措施盡量避免或則禁止砂石等異物進入栓口。
5、相關設施應設有固定的明顯標志,如果因為室內設計要求,消火栓需要隱蔽安裝的時候,應該設有明顯的標志,表明其位置,方便后期出現意外事故,可以第一時間被發現其位置。
6、栓口盡量避免安裝在門軸的側邊,而出水口的方向應向下設置或者與墻面呈90度角。
7、一般安裝距離應為中心位置距離地面距離為1.1米左右,如果是特殊地點的話,可根據實際需要,但誤差需控制在上下20毫米左右。