鋼筋焊接搭接長度,一般雙面焊不應小于5d(d為鋼筋直徑),單面焊不應小于10d。鋼筋綁扎搭接長度不應小于35d。
梁通長鋼筋搭接長度多少倍d怎么算?
搭接長度是按鋼筋大小計算。一般45~55倍直徑,根據設計的抗震等級不同而不同。鋼筋搭接長度規范?
【例】:已知鋼筋種類:HRB335,帶肋鋼筋的公稱直徑不大于25,混凝土強度等級:C20,縱向鋼筋搭接接頭面積百分率50%,無抗震要求。
解:鋼筋搭接長度公式:Ll=ζlLa看下兩表:搭接接頭面積百分率50%,查表5-10,ζl=1.4,鋼筋種類:HRB335,混凝土強度等級:C20,受拉鋼筋基本錨固長度Lab、錨固長度無修正的受拉鋼筋錨固長度La(即ζa=1.00),查表5-11,La=38d。答:用查表所得的值,代入公式:Ll=ζlLa=1.4×38d=53.2d=53d。
梁鋼筋綁扎搭接長度多少d?
五百毫米到七百五十毫米之間,要是使用焊接的話,是三百毫米到五百毫米之間。還有在進行綁扎的時候,需要結合受拉鋼筋的直徑進行決定,要是直徑在二十五到二十八毫米之間,不宜使用綁扎搭接。
基礎地梁鋼筋怎么搭接?
一般上部通長筋在距支座1/3范圍內搭接, 底部通長筋在跨中1/3處搭接。
鋼筋綁扎搭接頭連接區段的長度為1.3倍搭接長度,凡搭接接頭中點位于連接區段長度內的搭接接頭均屬于同一連接區段。
同連接區段內縱向受力鋼筋搭接接頭面積面分率對梁、板、墻類構件不宜大于25%,對柱類構件不宜大于50%,綁扎搭接接頭中鋼筋的橫向凈距不應小于鋼筋直徑,且不應小于25mm。
搭接區域主要有同一構件中相鄰縱向受力鋼笳的綁扎搭接接頭宜相互錯開。鋼筋綁扎搭接接頭連接區段長度為1.3 倍搭接長度,凡搭接接頭中點位于該連接區段長度內的搭接接頭均屬于同一連接區段。
同一連接區段內縱向鋼筋搭接接頭面積百分率,為該區段內有連接接頭的縱向受力鋼筋截面面積與全部縱向鋼筋截面面積的比值。
不同直徑鋼筋搭接時,需按較小鋼筋直徑計算搭接長度及接頭面積百分率。同一構件縱向受力鋼筋直徑不同時,按較大直徑計算連接區段長度。位于同一連接區段內的受拉鋼筋搭接接頭面積百分率不宜大于50%。
并筋采用綁扎搭接連接時,應按每根單筋錯開搭接的方式連接。接頭百分率應桉同一連接區段內所有的單根鋼筋計算。并筋中鋼筋的搭接長度應桉單筋分別計算。