一、燃氣燃燒機點火棒不點火
原因:
1、點火棒間隙夾有碳渣,有油污。
2、點火棒碎裂.濕潤.漏電。
3、點火棒之間間隔不對,太長或短。
4、點火棒絕緣外皮有損壞,對地短路。
5、燃氣燃燒機的點火電纜和變壓器呈現毛病:電纜斷線,接插件破損形成打火時短路;變壓器斷線或呈現其它毛病。
處置措施有以下五種:肅清,換新,調整間隔,換線,換變壓器。
二、燃氣鍋爐點火棒有火花但點不著火
原因:
1、燃氣燃燒機的旋風盤通風間隙被積碳梗塞,通風不良。
2、油噴嘴不潔,梗塞或磨損。
3、風門設定角太小。
4、點火棒端距油噴嘴前緣間隔不恰當(太突出或內縮)。
5、油槍電磁閥被雜物梗塞(小火油槍)。
6、油質太粘活動不易或過濾系統梗塞或油閥未開,使油泵吸油缺乏,油壓低。
7、燃氣燃燒機油泵自身濾網阻塞。
8、油含水較多(加熱器內沸騰異聲)。
處置措施有:先清洗,如不行換新;調小實驗;調整間隔(以3~4mm為好);拆下清洗(將零件用柴油清洗);檢查管路及油過濾器,保溫設備;拆下油泵外圍螺釘,當心取下外蓋拿出里面的油網,用柴油浸洗;換新油試之。
天然氣燃燒機的常見故障與處理方法
癥狀1、連接電源,按下啟動、電機不轉
故障原因:(1)氣壓鎖定不足(2)電磁閥不嚴,接頭漏氣,檢查鎖定(3)熱繼電器開路(4)至少有一個狀態回路未建立(水位、壓力、)溫度和程序控制器是否通電啟動)
補救措施:(1)將氣壓調整到規定值(2)清潔或修理電磁閥管接頭(3)按下復位,檢查元件是否損壞,電機電流是否正常(4)檢查水位、壓力、溫度超限
癥狀2、在啟動前被清除,但它不會著火
故障原因:(1)電風量不足(2)電磁閥不工作(主閥、點火閥)(3)電磁閥燒壞(4)氣壓不穩定(5)風量過大
排除方法:(1)檢查線路并進行維修(2)更的(3)將氣壓調節到規定值(4)減少空氣分布,減少空氣開度
癥狀3、不著火,氣壓正常,電不著火
故障原因:(1)點火變壓器燒壞(2)高壓線損壞或掉落(3)間隙過大或過小,點火棒的相對位置為(4)電斷裂或接地做空(5)。
補救措施:(1)續訂(2)重新安裝或續訂(3)重新調整(4)重新安裝或續訂(5)重新調整
癥狀4、開機后然后關閉
故障原因:(1)氣壓不足,壓降過大,供氣流量太小(2)風量太小,燃燒不足,煙色較厚(3)風量太大,存在白色空氣。
補救措施:(1)重新調節氣壓,清潔過濾器(2)重新調整(30次重新調整
癥狀5、白煙
故障原因:(1)風量太小(2)空氣濕度太高(3)廢氣溫度低
補救措施:(1)調節小阻尼器(2)適當減少風量,增加進氣溫度(3)采取措施提高排氣溫度
癥狀6、煙囪滴水
故障原因:(1)環境溫度低(2)低火燃燒過程(3)氣體氫含量高,過氧化物量大(4)長煙囪
補救措施:(1)減少空氣分布(2)降低煙囪高度(3)提高爐溫