1、兩者相序相同
同步電機中的同步發電機當需要并聯到電網中運行時,是要滿足一定的條件,而發電機的相序與電網的相序相同就是需要滿足的條件之一。
2、兩者頻率相同
同步電機之同步發電機并聯到電網中還需要達到發電機的頻率與電網頻率相同的這一要求,如果兩者之間的頻率出現不一致,就不能進行并聯。
3、兩者電壓波形相同
同步電機之同步發電機并聯到電網中還需要達到發電機的電壓波形與電網電壓波形相同的這一要求,如果兩者之間的電壓波形出現不一致,就不能進行并聯。
發電機組并聯必須具備的條件
兩臺同步發電機組投入并列運行的整個過程叫做發電機的并聯。
將一臺發電機組先運行起來,把電壓送至母線上,而另一臺發電機組啟動后,與前一臺發電機組并列,應在合閘瞬間,發電機組不應出現有害的沖擊電流,轉軸不受到突然的沖擊,合閘后,轉子應能很快的被拉入同步,因此發電機組并列必須具備以下條件:
1、發電機組電壓的有效值與波形必須相同。
2、兩臺發電機電壓的相位相同。
3、兩臺發電機組的頻率相同。
4、兩臺發電機組的相序一致。
同步發電機并聯運行的優點:
1、電能的供應可以互相調劑,合理使用。
2、增加供電的可靠性。
3、提高供電質量,電網的電壓和頻率能保持在要求的恒定范圍內。
4、系統愈大,負載就愈趨均勻,不同性質的負載,互相起補償作用。
5、聯成大電力系統,有可能使發電廠的布局更加合理。
發電機合閘條件:
并聯投入時,避免產生大的電流沖擊和轉軸受到突然的扭矩。并聯合閘必須滿足四個條件:
1、發電機頻率等于電網的頻率(各國電網頻率大致有兩種:50Hz或60Hz,我國為50Hz)。
2、發電機的電壓幅值等于電網電壓的幅值,且波形一致。
3、發電機的電壓相序與電網的電壓相序相同(發電機相序決定于原動機的轉向,一般是固定的)。
4、在合閘時,發電機的電壓相角與電網電壓的相角一樣。
條件不滿足時對電機的影響:
1、電機和電網之間有環流,定子繞組端部受力變形。
2、產生拍振電流和電壓,引起電機內功率振蕩。
3、電機和電網之間有高次諧波環流,增加損耗,溫度升高,效率降低。
4、電網和電機之間存在巨大的電位差而產生無法消除的環流,危害電機安全運行。
電力系統,除了要供給負載有功功率以外,還要供給負載大量的無功功率,電網的總無功功率由電網中全部發電機共同負擔。發電機在理想條件下(發電機與電網電壓、頻率、初相角都相等),并聯合閘到電網上去。