在高壓電機轉速達到額定數后,用測振儀在負荷端(軸伸端)和非負荷端(非軸伸端)分別測量。負端和非負端分別在電機大蓋上測量,將測振儀接觸在大蓋上,垂直于軸和平行于軸,進行測量。一般在3道以內最好,也就是0.03mm但是最低不能超過12道(0.12mm)。依據電機大小而定。
測振儀怎么測電機振動?
測振儀也叫測震表振動分析儀或者測震筆,是利用石英晶體和人工極化陶瓷(PZT)的壓電效應設計而成。當石英晶體或人工極化陶瓷受到機械應力作用時,其表面就產生電荷。采用壓電式加速度傳感器,把振動信號轉換成電信號,通過對輸入信號的處理分析,顯示出振動的加速度、速度、位移值。
根據測量的需要,在測量前分別撥動儀器頂部的兩個撥動開關,使儀器處于速度(mm/s)、加速度(m/s²)、或位移(mm)的測量狀態,然后再按下測量鍵進行測量。 注:測量電機振動時位移(mm)即振幅、速度(mm/s)即振速
測量加速度時,將開關置于加速度檔,使顯示屏指示單位箭頭指向“m/s²” 同時根據實際需要撥動頻率檔使頻率指示箭頭指向“高頻(HI)”或“低頻(LO)檔。
測量速度時,將開關置于速度檔,指示單位箭頭指向“mm/s”
測量位移時,將開關置于位移檔,指示單位箭頭指向“mm”
注:在進行速度或位移測量時,頻率沒影響,但應將開關撥至高頻或低頻任意一檔。
電機振動標準
電機振動的原因很多,8極以上大極數電機不會因為電機制造質量問題引起振動。振動常見于2~6極電機,GB10068-2000,《旋轉電機振動限值及測試方法》規定了在剛性基礎上不同中心高電機的振動限值、測量方法及剛性基礎的判定標準,依據此標準可以判斷電機是否符合標準。
1)額定轉速750r/min以下的轉機,軸承振動值不超過0.12mm;
2)額定轉速1000r/min的轉機,軸承振動值不超過0.10mm;
3)額定轉速1500r/min的轉機,軸承振動值不超過0.085mm;
4)額定轉速3000r/min的轉機,軸承振動值不超過0.05mm。
電動機振動的危害
電動機產生振動,會使繞組絕緣和軸承壽命縮短,影響滑動軸承的正常潤滑,振動力促使絕緣縫隙擴大,使外界粉塵和水分入侵其中,造成絕緣電阻降低和泄露電流增大,甚至形成絕緣擊穿等事故。另外,電動機產生振動,又容易使冷卻器水管振裂,焊接點振開。同時會造成負載機械的損傷,降低工件精度,會造成所有遭到振動的機械部分的疲勞,使地腳螺絲松動或斷掉,電動機又會造成碳刷和滑環的異常磨損,甚至曵現嚴重刷火而燒毀集電環絕緣,電動機將產生很大噪音,這種情況一般在直流電機中也時有發生。