1、出風口的保溫沒有做好:很多用戶都會選擇鋁合金材料的風口,覺得夠堅固。可是鋁合金對溫度比較敏感,在使用空調制冷的過程中,由于送風溫度較低,再加上施工時保溫措施沒有做好,中央空調的風口就會出現結露的情況,進而形成出風口漏水的現象。
2、空氣濕度較大:中央空調出風口周圍的空氣濕度較大的話,水汽遇到冷空氣也會形成結露、漏水等現象。
3、空調安裝不到位:如果用戶選擇的安裝公司不夠專業,在安裝過程中出現的各種問題就會影響到后期的使用,例如通風口四壁連接不平整、不密封,造成滴水的情況;或者是機體安裝不牢固令室內機出現移位導致排水管路過高,使得管道排水不暢。
4、排水管故障:如果排水管出現老化、彎曲或堵塞等情況,就會造成排水不暢通的情況,導致空調的冷凝水無法排出,最終出現“漏水”的情況。
中央空調漏水的原因主要有以下幾點:
1、銅管保溫棉沒包好
家用中央空調室內管路全部都是采用銅管,銅管里面的冷媒的溫度非常低,如果保溫棉沒有包嚴實,或者保溫棉的質量差起不到良好的保溫作用的話,管路上面就會有很多冷凝水凝結,并往下滴,浸濕天花。
解決辦法:建議選用一些質量較好的保溫棉,不同管徑的銅管要采用相應孔徑的保溫棉,包保溫棉的時候要注意不能讓保溫棉與銅管留有任何間隙,而且要確保銅管不會有任何的裸 露。
2、排水管與室內機連接不嚴實
排水管主要是用于室內機的冷凝水排放,它與室內機連接的時候是采用軟連接,要用卡箍卡死,如果連接不嚴實,冷凝水就會從縫隙中流出。
解決辦法:在連接完室內機和排水管之后要進行排水實驗,確保連接嚴實不會漏水。
3、冷凝水排水不暢
室內機的冷凝水排水口被堵死或者排水管的坡度不夠,都會導致冷凝水排水不暢,并積在室內機接水盤上,接水盤滿后就會溢出來,浸濕天花板。
解決辦法:施工時要確保冷凝水排水坡度不能低于1/100,排水管與室內機連接前要檢查室內機排水口是否有臟污或者被堵死,排水管施工完成后一定要進行滿水實驗,確保冷凝水能通暢排出。
4、排水管沒包保溫
冷凝水排水管里面所流過的冷凝水溫度較低,所以施工的時候必須要要求包保溫棉,部分工程公司為了節省成本沒有在冷凝水排水管上包保溫棉,導致排水管外壁有冷凝水凝結,導致漏水的情況。
解決辦法:所有的冷凝水排水管必須要包上保溫棉,而且包保溫棉的標準和要求與銅管包保溫棉一樣。
解決中央空調出風口漏水的辦法:
1、選擇ABS材料的出風口
ABS材質的出風口由特殊的發泡工藝制成,具有防潮、難燃、不變型、無毒、防腐、防水、隔音、保溫、絕緣等突出優點,而且可以根據用戶要求而且可以將型材按裝修需求拼制成各種款式和尺寸。ABS對冷熱的變化沒有那么敏感,當送風口的冷風與室內較高的空氣相交時,不會像鋁合金材質面板那樣,馬上出現結露滴水。
2、制冷時適當提高送風溫度
在使用空調制冷時,可以適當提高送風的溫度,增加中央空調的冷氣送風量,盡量將風速調至最高檔。
3、安裝中央空調時選擇專業安裝公司
安裝的好壞直接影響著中央空調的使用情況,例如保溫效果的好壞、風口安裝的平整度、排水管的暢通情況等,都與出風口漏水有重要的聯系。選擇一家安裝技術專業、服務全面的安裝公司,是確保中央空調具有良好使用效果和使用壽命的重要前提。
中央空調有什么優點?
1、高顏值
中央空調最典型、最淺顯的一個優勢便是顏值高,畢竟中央空調管道都是內置到吊頂內的。所以表面看來既不會看到空調主機也不會看到空調內機,更不會看到空調的管道,只能看到出風口,能夠更好地和家居裝修融合到一起。
2、體感好
另外由于中央空調采用送風、回風的循環方式,所以相對而言溫差的波動比較小,室內溫度調節會比掛式空調或柜式空調更加均勻,體感舒適度自然也會更勝一籌。
中央空調有什么缺點?
1、占層高
雖說中央空調屬于隱形式安裝,但由于需要將管道內嵌到吊頂內,所以是需要足夠的層高來支撐的,如果戶型層高本身就比較低,那么如果安裝中央空調就會更加壓低層高,影響到家居整體的通透性,甚至還會帶來一定的壓抑感。
2、成本高
其次,中央空調安裝的成本也非常高,雖說后續使用成本會比較低,但前期需要購買整個中央空調系統,管道安裝等方面都需要耗費一定資金。對于預算有限的家庭來說,中央空調可能不會太合適。
3、清洗難
另一方面,中央空調的清洗也是十分麻煩的,基本上自己無法進行清洗,必須得請專業人員上門清洗,但過程也很麻煩,清洗費用也比較高。