1、一般設置于磚墻與砼構件交接的部位,通常情況下沿墻按照高500mm的間距每排兩根,升入磚墻內1000mm,其鋼筋一般采用預留或化學植筋的形似來滿足要求。
2、設置在砌體水平灰縫中鋼筋的錨固長度不宜小于50d,且其水平或垂直彎折段的長度不宜小于20d和150mm;鋼筋的搭接長度不應小于55d。
3、設置在砌體水平灰縫內的鋼筋,應居中置于灰縫中。砌體外露面砂漿保護層的厚度不應小于15mm。
墻體拉結筋設置規范是什么?
如果是多層切墻,在沿墻高度每50公分的位置必須要設置一個2φ6的拉結鋼筋,還必須要和承重梁柱之間相連接,滲入墻體的鋼筋不能低于1米。要是混凝凝土墻在也要在墻高度每50公分的位置設置一個2φ6的鋼筋,入墻長度不能低于0.6米。
拉結鋼筋設置的方式有哪些?
1、預埋的設置方式,簡單來說就是一次性把鋼筋都全部預埋好,首先要在預埋柱內設置鋼筋,等到混凝土成型后才可以拆模,最后把鋼筋從柱子里找出來。但是這種做法很容易出現鋼筋捆扎不牢固或在搗震過程中出現移位的情況,這樣可能會導致鋼筋滑落,對結構安全也是很大的隱患。
2、后置式的設置方式,就是先把鋼筋和混凝土成型并拆模,再用預埋埋鋼筋的方法施工,這種做法可以避免鑿筋產生的不利影響,還能避免鉆孔對模板的破壞,但是要注意的是,要根據建筑墻體的變化和切底材料的尺寸來做準確的定位,才能避免鋼筋出現漏放、偏放、錯縫的問題。
3、這兩種方式相比起來,前置的設置方式很容易導致鋼筋不牢固,出現滑落的情況,整體的穩定性比較差,后置式的設置方式容易出現松動的情況,但是能夠自由變化材料的大小,拉結的效果更好,所以最好選擇后置式的鋼筋設置方法。