50cm。根據國家規定,配電室中擋鼠板一般為50cm高,厚度一般為25mm,長度則取決于門的具體寬度。
擋鼠板的不同行業實施標準:
1、《北京市住宅物業服務標準》里有規定,設備機房要設置擋鼠板、粘鼠板或鼠藥盒。而且規定防鼠板必須是耐咬材質,高度不得低于60公分,安裝不能有縫隙。
2、根據北京地方標準《變配電室安全管理規范》(DB11/527-2008)第5.6條的要求,變配電室出入口應設置高度不低于400mm的擋板。
3、《10kV及以下變電所設計規范》GB50053-94 第3.3.7條 配電室的門、窗關閉應密合;與室外相通的洞、 通風孔應設防止鼠、蛇類等小動物進入的網罩,其防護等級不宜低于《外殼防護等級分類》(GB4208-84)的IP3X級。
4、如果是食品庫房,按照國家標準GB/T27770-2011,高度0.6米。
5、根據國標GB50053-94 10kV變電所設計規范第6.2.4規定,必須要加防鼠板。
擋鼠板材質有什么要求?
擋鼠板必須采用高強度鋁合金定制,保證其可視性強和實用性高,擋鼠板上部貼的反光條必須為工程級反光膜。另外,擋鼠板的高度不能低于50厘米,配電房的擋鼠板必須是能移動的,不能固定在配電室內,擋鼠板的安裝使用不能影響配電箱開關的正常使用,配電室的四個角落都要放粘鼠板。
擋鼠板如何安裝?
1、防鼠板安裝十分簡單,先將膨脹釘穿入卡槽上的安裝眼兒,再將兩側的卡槽沿門框將膨脹釘平行固定到門框兩邊墻體上,卡槽即安裝成功!使用時可把防鼠板順。
卡槽的內徑滑入卡槽之中,起到防止老鼠進入的作用!不用時將防鼠板取出,固定在墻體上的卡槽不影響門的正常開關使用,不用取下。
2、卡槽高度和防板高度一致,一般為500mm,可根據客戶要求定做400mm,450mm或600mm!中間防板厚度約25mm,防鼠板長度根據使用門的具體寬度決定! 卡槽厚度約40mm,寬度為30mm。每套防鼠板上配備安裝所需的4顆膨脹釘。
3、兩側的卡槽可用鉚釘延門框平行固定到門框上,需要時可把擋鼠板順卡槽的內徑插入卡槽之中,不用時將擋鼠板取出,不影響門的正常開關使用。