1、獨立的防雷保護接地電阻應小于等于10歐;
2、獨立的安全保護接地電阻應小于等于4歐;
3、獨立的交流工作接地電阻應小于等于4歐;
4、防靜電接地電阻一般要求小于等于100歐。
一、測量變壓器的接地電阻大多用絕緣電阻表,測量方法如下:
1、應選在干燥的天氣進行。
2、測量前在采取必要的安全措施后,拆開變壓器上與接地極的連接點。
3、將兩根長度分別不短于500毫米的接地針分別插入地下,使它們不低于400毫米深,盡量使接地極和兩接地針在同一直線上,而且之間距離在20米,然后用專用導線把絕緣電阻表上的三個端鈕E、P、C分別連接到變壓器的接地極和兩個接地針上,要求P點在另一個接地針和變壓器的接地極中間。
1)將絕緣電阻表水平放置,調整搖表調零旋鈕,使表針在零位上。
2)根據變壓器所要求的接地電阻大小和現場的實際情況,將倍率開關放在合適的擋位上,開始慢慢搖動絕緣電阻表,同時旋轉電位器的刻度盤,使指針在零位上,隨后加快,并以120轉/分的轉速搖動,并調整電位器旋鈕,使指針?lè)€(wěn)定在零位,此時用刻度盤上的讀數乘以倍率即為變壓器接地極的接地電阻數值。
3)當測量出的數值大于要求時,應找出原因,并盡快解決使之符合要求。
4)當被測的數值小于1歐時,為消除接線電阻和接觸電阻的影響,應將絕緣電阻表上的兩個端鈕的連接片打開,分別用導線接到接地極上再進行測量。
二、接地電阻測試方法
1、接地電阻測試要求:
1)交流工作接地,接地電阻不應大于4Ω;
2)安全工作接地,接地電阻不應大于4Ω;
3)直流工作接地,接地電阻應按計算機系統具體要求確定;
4)防雷保護地的接地電阻不應大于10Ω;
5)對于屏蔽系統如果采用聯合接地時,接地電阻不應大于1Ω。
2、接地電阻測試儀ZC-8型接地電阻測試儀適用于測量各種電力系統,電氣設備,避雷針等接地裝置的電阻值。亦可測量低電阻導體的電阻值和土壤電阻率。
三、儀表工作由手搖發電機、電流互感器、滑線電阻及檢流計等組成,全部機構裝在塑料殼內,外有皮殼便于攜帶。附件有輔助探棒導線等,裝于附件袋內。其工作原理采用基準電壓比較式。
四、使用前檢查測試儀是否完整,測試儀包括如下器件。
1、ZC-8型接地電阻測試儀一臺
2、輔助接地棒二根
3、導線5m、20m、40m各一根
五、使用與操作
測量接地電阻值時接線方式規定儀表上的E端鈕接5m導線,P端鈕接20m線,C端鈕接40m線,導線的另一端分別接被測物接地極Eˊ,電位探棒Pˊ和電流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ應保持直線,其間距為20m ,測量大于等于1Ω接地電阻時接線圖見圖1。 將儀表上2個E端鈕連結在一起。 測量小于1Ω接地電阻時接線圖見圖2 。將儀表上2個E端鈕導線分別連接到被測接地體上,以消除測量時連接導線電阻對測量結果引入的附加誤差。
b、操作步驟
*儀表端所有接線應正確無誤。
*儀表連線與接地極Eˊ、電位探棒Pˊ和電流探棒Cˊ應牢固接觸。
*儀表放置水平后,調整檢流計的機械零位,歸零。