1、立面垂直度:采用2米垂直檢測尺檢查,抹灰偏差小于4mm。
2、表面平整度:采用2米靠尺和塞尺檢查,抹灰偏差小于4mm。
3、驗收時膩子墻的菏不能低于百分?,酸堿值不能大于9。
4、施工前,基層不能有白霜。施工完成后,膩子墻不能有空?、裂縫。
高級抹灰標準:
1、使用2米的垂直檢測尺來進行檢查,立面的垂直度標準為3毫米。
2、使用2米的靠尺和塞尺來進行檢查,表面平整度標準為3毫米。使用直角檢測尺來進行檢查,陰陽角方正標準為3毫米。
3、使用5米鋼直尺來進行檢查,分格條或者分格縫的直線度標準為3毫米,不足5米的可以拉通線來進行檢查。使用5米鋼直尺來進行檢查,墻裙或者勒腳上口的直線度標準為3毫米,不足5米的可以拉通線來進行檢查。
普通抹灰標準:
1、使用2米的垂直檢測尺來進行檢查,立面的垂直度標準為4毫米。使用2米的靠尺和塞尺來進行檢查,表面平整度標準為4毫米。
2、使用直角檢測尺來進行檢查,陰陽角方正標準為4毫米。
3、使用5米鋼直尺來進行檢查,分格條或者分格縫的直線度標準為4毫米,不足5米的可以拉通線來進行檢查。使用5米鋼直尺來進行檢查,墻裙或者勒腳上口的直線度標準為4毫米,不足5米的可以拉通線來進行檢查。
墻面平整度驗收標準
1、驗收標準指的就是工程完工以后對所有工程項目進行的一次全面驗收。應該指出的是,竣工驗收是建立在分階段驗收的基礎之上,前面已經完成驗收的工程項目一般在竣工驗收時就不再重新驗收。
2、驗收的墻面的整體視覺效果清新整潔,徹底檢查有無色差、開裂、脫皮、透底等瑕疵,及時修復或者返工。
3、用陰陽角尺來檢測所有陰陽角的方正度,按照國家要求陰陽角的偏差不能超過3毫米。其次用2米靠尺和塞尺來檢查墻面的平整度和水平度,國家規范要求也是偏差不能超過3毫米。