24-48小時。正常情況下,衛生間做完防水24小時做閉水試驗,試水試驗在24小時-48小時為宜。因為市面上的防水涂料種類較多,在產品標準中有明確規定,產品有所不同,終凝時間也有所區別,等涂層徹底終凝后,才可以做試水工作。衛生間做閉水試驗是為了檢查衛生間的防水功能是否正常,需要在衛生間放滿水,水的深度不能低于20mm,通常是30-40mm。
閉水試驗和淋水試驗有什么區別嗎?
1、閉水試驗
1)閉水試驗也叫蓄水試驗,要放滿水,水要有足夠容積。閉水試驗是檢驗給水、供氣等管道的滲漏以及氣密性,蓄水試驗的蓄水深度應不小于20毫米,蓄水高度一般為30-40毫米,蓄水時間不得低于24小時,移步樓下,觀察樓下樓頂有無漏水現象,無漏水現象視為合格。
2)一般在屋面、衛生間或有防水要求的房間做此試驗。蓄水試驗的前期每1小時應到樓下檢查一次,后期每2-3小時到樓下檢查一次。若發現漏水情況,則應立即停止蓄水試驗,重新進行防水層完善處理,處理合格后再進行蓄水試驗。
2、淋水試驗
1)淋水試驗是對建筑外墻、鋁合金門窗、幕墻等進行滲漏檢查的一項試驗,擬在檢查出建筑墻體、門窗等出現滲漏的地方,以便進行修改補漏。淋水試驗有時間節點,并且每次淋水的時間和目的均有所差異。淋水試驗是模擬下雨。
2)首次淋水在外窗副框安裝和外墻抹灰完成后,全面淋水1個小時,用短時高壓水槍淋水30分鐘檢查窗邊塞縫情況。目的主要是檢查填充墻砌體灰縫飽滿度、頂頭磚填充砂漿密實情況、穿墻桿及連墻件洞眼封堵情況,檢查外墻抹灰有無大面積空鼓、裂縫隱患。
3)第二次淋水在外墻水泥基防水涂膜完成后,全面淋水12小時,用短時高壓水槍淋水30分鐘檢查窗邊塞縫防水質量。目的是檢查外墻防水施工質量,尤其是窗邊塞縫防水質量。第三次是外墻涂料(石材)和外窗窗扇安裝完成后,用短時高壓水方法淋水檢查開啟窗時間30分鐘,窗邊淋水用短時高壓水槍水30分鐘觀察,掛管淋水應保證24小時以檢查窗體整體防滲漏效果。目的是檢查窗邊、窗體防滲漏情況,檢查墻面防滲漏情況,檢查墻面變形縫滲漏隱患。
閉水試驗的注意事項有哪些?
閉水試驗要在做完防水后一段時間才進行的,需要等防水材料全部干透。閉水試驗需要業主,物業部門和樓下的鄰居共同參與檢驗是否漏水,若不漏水,則一起簽合同表示驗收合格。
閉水試驗時管道和地漏都要堵塞住,保持不漏水的狀態,否則將影響實驗結果。在做衛浴間和廚房的閉水試驗時,門口也要堵住,用膩子粉或水泥堆成一個壩,讓水面高度達到相應的高度,不會從門口跑水。
放水時,在水流沖擊的地方放置一個蓋子或噴子,減小水流對于防水層的沖擊,使實驗效果更準確,也減小對于防水層的破壞。