規范一:室內消防箱的安裝應平正、牢固,暗裝的消防箱不能破壞隔墻的耐火等級;

規范二:消防箱門的開啟不應小于120度;

規范三:消防箱體安裝的垂直度允許偏差為3毫米;

規范四:安裝消防箱水龍帶,水龍帶與水槍和快速接頭綁扎好后,應根據箱內構造將水龍帶放置,栓口中心距地面應為0.7至1.1米。

消火栓箱安裝規范及要求

1、栓口出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面成90°角,栓口不應安裝在門軸側;

2、如設計未要求,栓口中心距地面應為0.7m~1.1m,但每棟建筑物應一致,允許偏差+20mm;

3、閥門的設置位置應便于操作使用,閥門的中心距箱側面為140mm, 距箱后內表面為100mm, 允許偏差+5mm;

4、室內消火栓箱的安裝應平正、牢固,暗裝的消火栓箱不能破壞隔墻的耐火等級;

5、消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為+3mm;

6、消火栓箱門的開啟不應小于120度;

7、安裝消火栓水龍帶,水龍帶與水槍和快速接頭綁扎好后,應根據箱內構造將水龍帶放置。

消火栓的安裝要求有哪些?

1、消火栓 :與消防給水系統或給水系統相接,設有開關閥門和一個或多個出口被用于給消防水龍帶供水或給消防車供水的裝置。消火栓分為室內消火栓和室外消火栓。

2、當室內、外消火栓由市政給水管直接供水,且采用獨立消防給水系統時,應在與市政給水管網接口處設置倒流防止器。

3、干式消火栓系統的充水時間不應大于3分鐘。

4、室外消火栓的布置數量應根據消火栓的保護半徑和室外消火栓消防用水量等綜合計算確定,每個室外消火栓的出流量宜按15L/s計算,與保護對象的距離在5~40m 范圍內的市政消火栓,可計入室外消火栓的數量內。

5、室外消火栓應沿高層建筑周圍均勻布置,并不宜集中布置在建筑物一側,高層建筑撲救面一側室外消火栓的數量不宜小于2個。

6、從市政給水管網的入戶管在倒流防止器前應設置一個室外消火栓。

7、消防給水管網應用閥門分成若干獨立段,每段內消火栓的數量不宜超過5個。室外消火栓距消防水泵接合器的距離,不宜小于15m,也不宜大于40m。