設計流量應綜合考慮供水的景區街區、工業區以及各類建筑物的用水需求。通常,設計流量可以根據每個使用群體的用水標準,結合預測的峰值用水流量進行選擇。設計壓力標準則需要根據供水的用途和用水設備的要求來確定,例如,住宅區域的給水壓力可選擇2-3兆帕,農業灌溉區域的給水壓力則需考慮灌水設備的工作需求。
室外給水管道管材種類介紹
1、鍍鋅鋼管:多用于管徑比較小的系統,具有一定的耐腐性。在進行施工的時候用絲扣進行連接,管件也都是采用鍍鋅處理過的。使用時要選擇熱鍍工藝的,才能保證它的鍍鋅層不會掉。
2、鑄鐵管:承插式的管,其機械強度和抗壓力極高,施工方便,多用于大型供水系統管內壁。在出廠前都已做過防腐處理,要是涂層破損的話一定要現場補做。
3、焊接鋼管:用于地勢復雜及地震帶的供水系統中。普通的多是直縫管,大口徑的則有鋼板卷管和螺紋卷管等。因為本身很容易氧籔,為避免污染水質要做嚴格的防腐絕緣處理。
4、自應力砼管:耐久性和抗滲性都很好,大型輸水系統中使用,但是需要配合管基和管座,且在地下管網密集的地方不能使用。
室內和室外消防管材料有什么要求?
1、室內消火栓超過10個且室內消防用水量大于15L/s時,室內消防給水管道至少應有兩條進水管與室外環狀管網連接,并應將室內管道連成環狀或將進水管與室外管道連成環狀。當環狀管網的一條進水管發生事故時;其余的進水管應仍能供應全部用水量。
2、超過六層的塔式和通廊式住宅、超過五層或體積超過10000m的其他民用建筑、超過四層的廠房和庫房,如室內消防豎管為兩條或兩條以上時,應至少每兩根豎管相連組成環狀管道。
3、高層工業建筑室內消防豎管應成環狀,且管道的直徑不應小于100mm。
4、室內消防給水管道應用閥門分成若干獨立段,當某段損壞時,停止使用的消火栓在一層中不應超過5個。高層建筑室內消防給水管道上閥門的布置,應保證檢修管道時關閉的豎管不超過一條,超過三條豎管時,可關閉兩條。閥門應經常開啟,并應有明顯的啟閉標志。
5、消防用水與其他用水合并的室內管道,當其他用水達到最大秒流量時,應仍能供應全部消防用水量。淋浴用水量可按計算用水量的15%計算。
6、當生產、生活用水量達到最大、且市政給水管道仍能滿足室內外消防用水量時,室內消防泵進水管宜直接從市政管道取水。
7、室內消火栓給水管網與自動噴水滅火設備的管網,宜分開設置;如有困難,應在報警閥前分開設置。
8、嚴寒地區非采暖的廠房、庫房的室內消火栓,可采用干式系統,但在進水管上應設快速啟閉裝置,管道最高處應設排氣閥。