首層。對于有消防運行功能的電梯,應立即按動“消防按鈕”使電梯進入消防運行狀態,提供消防人員使用,對于無此功能的電梯,應立即將電梯直駛到首層并切斷電源或將電梯停在火災尚未蔓延的樓層。
消防電梯從首層到頂層不超過多少?
消防電梯從首層到頂層運行時間不超過1分鐘。
消防電梯是在建筑物發生火災時供消防人員進行滅火與救援使用且具有一定功能的電梯。因為普通電梯在發生火災時常常因為斷電和不防煙火等而被停止使用,故設置消防電梯很有必要,其主要作用是:供消防人員攜帶滅火器材進入高層滅火;搶救疏散受傷或老弱病殘人員;避免消防人員與疏散逃生人員在疏散樓梯上形成“對撞”,既延誤滅火戰機,又影響人員疏散;防止消防人員通過樓梯登高時間長,消耗大,體力不夠,不能保證迅速投入戰斗。
消防電梯設置要求
1.設置范圍
1)建筑高度大于33m的住宅建筑;
2)一類高層公共建筑和建筑高度大于32m的二類高層公共建筑;
3)設置消防電梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于1om且總建筑面積大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。
2.設置要求
1)消防電梯應分別設置在不同防火分區內,且每個防火分區不應少于1臺。
2)建筑高度大于32m且設置電梯的高層廠房(倉庫),每個防火分區內宜設置1臺消防電梯,但符合下列條件的建筑可不設置消防電梯:
①建筑高度大于32m且設置電梯,任一層工作平臺上的人數不超過2人的高層塔架。
②局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每層建筑面積不大于50m2的丁、戊類廠房。
3)符合消防電梯要求的客梯或貨梯可兼作消防電梯。
4)除設置在倉庫連廊、冷庫穿堂或谷物筒倉工作塔內的消防電梯外,消防電梯應設置前室,并應符合下列規定:
①前室宜靠外墻設置,并應在首層直通室外或經過長度不大于30m的通道通向室外。
②前室的使用面積不應小于6.0m2。
⑧除前室的出入口、前室內設置的正壓送風口和《建筑設計防火規范》GB50016第5.5.27 條規定的戶門外,前室內不應開設其他門、窗、洞口。
④前室或合用前室的門應采用乙級防火門,不應設置卷簾。
5)消防電梯井、機房與相鄰電梯井、機房之間應設置耐火極限不低于2.00h的防火隔墻,隔墻上的門應采用甲級防火門。
6)消防電梯的井底應設置排水設施,排水井的容量不應小于2m3,排水泵的排水量不應小于101/s。消防電梯間前室的門口宣設置擋水設施。
7)消防電梯應符合下列規定:
①應能每層???。
②電梯的載重量不應小于800kg。
③電梯從首層至頂層的運行時間不宜大于60s。
④電梯的動力與控制電纜、電線、控制面板應采取防水措施。
⑤在首層的消防電梯入口處應設置供消防隊員專用的操作按鈕。
⑥電梯轎廂的內部裝修應采用不燃材料。
⑦電梯轎廂內部應設置專用消防對講電話。