鋼結構因其輕質、高強、抗震性能好、施工周期短等優點,已成為現代建筑中的重要形式,廣泛應用于高層建筑、工業廠房、體育場館等領域。然而,鋼材在高溫下的力學性能會顯著下降,尤其是在火災中,未經保護的鋼結構在15分鐘內溫度即可超過540℃,導致構件變形甚至建筑倒塌。因此,鋼結構的防火保護成為建筑安全設計中的關鍵環節。

一、鋼結構防火涂料的基本原理與作用

鋼結構防火涂料是一種涂覆在鋼材表面的特殊材料,通過在火災中形成隔熱層或釋放不燃氣體,延緩鋼材的升溫速度,從而延長構件的耐火時間。根據其性能和厚度,可分為超薄型、薄型和厚型三種:

1. 超薄型:涂層厚度≤3毫米,耐火極限一般不超過2小時,適用于室內裝飾性要求較高的鋼結構。

2. 薄型:涂層厚度3-7毫米,耐火極限可達2小時,多用于室內外隱蔽鋼結構。

3. 厚型:涂層厚度7-45毫米,耐火極限可超2小時,適用于高耐火要求的構件,如高層建筑的承重柱。

防火涂料的作用在于,當火災發生時,其涂層受熱膨脹形成炭化隔熱層,或通過低導熱性減緩熱量傳遞,保護鋼材不迅速達到臨界溫度(約500-600℃),從而避免結構失效。

二、鋼結構防火涂料在主體沒有驗收前能否涂刷?

1. 國家規范與技術要求

《建筑鋼結構防火技術規范》(GB 51249-2017)是指導鋼結構防火設計與施工的主要標準。該規范明確規定,鋼結構防火涂料的施工應在鋼構件表面處理(如除銹、防腐涂層)完成后進行,且需確保基材表面清潔、無油污、無浮塵。此外,《鋼結構防火涂料》(GB 14907-2018)進一步要求,防火涂料施工前應對鋼結構進行質量驗收,確保構件無明顯缺陷,如焊縫未處理、銹蝕未清除等。

主體結構驗收通常是指鋼結構的安裝完成、焊縫檢測合格、構件位置偏差符合設計要求后的驗收環節。這一階段完成后,鋼結構表面通常已完成除銹和防腐底漆涂刷,為后續防火涂料施工提供了適宜的基底。因此,從規范角度看,防火涂料施工應在主體結構驗收合格后進行,以確保施工質量和防火效果。

2. 施工實踐中的實際情況

然而,在實際工程中,施工進度和工序交叉常導致防火涂料施工時機的調整。如果主體結構尚未驗收,存在以下問題:

• 表面處理未完成:鋼結構可能存在焊渣、銹跡或臨時支撐未拆除,直接涂刷防火涂料會影響附著力,導致涂層剝落。

• 構件調整風險:驗收前可能發現構件安裝偏差或強度不足,需調整或返工,若已涂刷防火涂料,則需重新處理,增加成本和工期。

• 交叉作業干擾:主體未驗收前,往往伴隨其他工序(如吊裝、焊接),這些操作可能造成防火涂層損壞或污染。

例如,《鋼結構工程施工質量驗收標準》(GB 50205-2020)要求鋼結構涂裝前需完成構件驗收,并確保防腐涂層干燥固化。若在驗收前涂刷防火涂料,可能因基材狀態不佳或后續施工振動而導致涂層失效。因此,行業慣例是在主體結構驗收合格、防腐底漆施工完成后,再進行防火涂料涂刷。

3. 特殊情況下的例外

在某些緊急項目或工期緊迫的情況下,部分工序可能并行。例如,若主體結構基本成型,僅剩少量局部調整,且表面處理已符合要求,經設計單位和監理同意,可提前涂刷防火涂料。但需采取保護措施,避免后續施工破壞涂層,并補充驗收記錄。這種做法需嚴格控制,且不宜作為常規操作。

三、鋼結構必須刷防火涂料嗎?

1. 國家法規與規范的要求

鋼結構是否必須刷防火涂料取決于建筑的耐火等級、使用功能及設計要求。《建筑設計防火規范》(GB 50016-2014,2018年版)規定了不同類型建筑的耐火極限要求,例如:

• 一級耐火等級建筑(如高層公共建筑)的承重鋼柱耐火極限需達3小時。

• 二級耐火等級建筑(如普通工業廠房)的鋼梁耐火極限需達1.5-2小時。

《建筑鋼結構防火技術規范》(GB 51249-2017)進一步明確,未采取防火措施的鋼結構耐火極限僅為0.25小時,遠低于大多數建筑的要求。因此,對于需要達到一定耐火極限的鋼結構,必須采取防火措施。防火涂料作為最常見的方法之一,通常被優先考慮。

2. 防火涂料的必要性分析

鋼材本身不燃,但在高溫下(300℃以上)屈服強度顯著下降,600℃時幾乎喪失承載能力。火災中,未保護的鋼結構會在短時間內失效,危及人員安全和建筑穩定。因此,防火涂料在以下場景中尤為必要:

高層建筑:承重構件需滿足較高耐火極限,防火涂料可有效延長保護時間。

人員密集場所:如商場、體育館,防火涂料可為疏散爭取時間。

重要工業設施:如化工廠房,防止火災引發的次生災害。

然而,防火涂料并非唯一選擇。規范允許其他防火措施,如包覆防火板、柔性氈材、外包混凝土等。若這些方法能滿足耐火要求,則無需強制涂刷防火涂料。

3. 不需涂刷防火涂料的情況

并非所有鋼結構都必須刷防火涂料,以下情況可豁免:

低耐火要求建筑:如單層輕鋼廠房或臨時建筑,若耐火等級要求較低(≤0.5小時),且設有自動噴水滅火系統,可不涂刷防火涂料。

特殊防火設計:部分項目通過風險評估和消防設施優化(如噴淋系統覆蓋率100%),證明鋼構件無需額外防火保護。例如,《建筑設計防火規范》允許通過性能化設計減少被動防火措施。

非承重構件:如裝飾性鋼構件,若不影響整體結構安全,可不做防火處理。

例如,北京環球影城部分鋼結構通過消防系統優化,未全部涂刷防火涂料,而是結合噴淋和防火分區設計,滿足了安全要求。

4. 防火涂料的局限性與替代方案

盡管防火涂料應用廣泛,但也存在局限性:

耐久性問題:水性防火涂料在潮濕環境下易剝落,溶劑型涂料可能釋放有害物質。

成本與維護:厚型涂料施工成本高,且長期使用需定期檢查修復。

替代方案如防火板(耐久性好、施工便捷)或外包混凝土(適用于大型構件)在特定場景中更具優勢。設計單位應根據項目特點選擇最優方案,而非一味依賴防火涂料。

四、實際操作建議

1. 嚴格遵循規范:在主體驗收合格后再涂刷防火涂料,確保施工質量。

2. 優化設計方案:結合消防設施和替代材料,降低對防火涂料的依賴。

3. 務必加強監管:選擇合格的防火涂料產品,避免使用劣質材料,確保長期防火性能。

通過科學管理和規范施工,鋼結構的防火保護才能真正發揮作用,為建筑安全保駕護航。