規范一:避雷網宜采用鍍鋅圓鋼或扁鋼,應優先選用圓鋼,其直徑不應小于8mm,扁鋼寬度不應小于12mm,厚度不應小于4mm;要求一:架空避雷網宜采用截面積大于35平方毫米的鍍鋅鋼絞線;要求二:一類建筑物避雷網格尺寸不能超過5乘5米或4乘6米,二類建筑物避雷網格尺寸不能超過10乘10米或8乘12米。
一、避雷網和避雷帶的安裝規范
1、避雷帶是指沿屋脊、山墻、通風管道以及平屋頂的邊沿等最可能受雷擊的地方敷設的導線。當屋頂面積很大時,就不能只做周邊一圈,中間還要把它互相連接成網格狀,就叫避雷網。
2、如果接閃帶是懸空架設的,則稱之為接閃線;如果接閃帶以網狀敷設,則稱其為接閃網。總之,萬變不離其宗,都是接閃器的一種類型,其對建筑物的保護范圍的計算,都要根據滾球法的原理進行。
3、它們都是為了保護建筑的表層不被擊壞,避雷網和避雷帶宜采用鍍鋅圓鋼或扁鋼,應優先選用圓鋼,其直徑不應小于8mm,扁鋼寬度不應小于12mm,厚度不應小于4mm。避雷線適用于長距離高壓供電線路的防雷保護。架空避雷線和避雷網宜采用截面積大于35mm²的鍍鋅鋼絞線。
4、防雷規范中要求,一類建筑物避雷網格尺寸不能超過5x5米或4x6米,二類建筑物避雷網格尺寸不能超過10x10米或8x12米,三類建筑物避雷網格尺寸不能超過20x20米或16x24米。
5、采用避雷帶和避雷網保護時,每一座房屋至少有兩根引下線(投影面積小于50m2的建筑物可只用一根)。避雷引下線最好對稱布置,例如兩根引下線成"一"字或"Z"字形,四根引下線要做成"工"字形,引下線間距離不應大于20m,當大于20m時,應在中間多引一根引下線。
二、避雷帶的安裝方法是什么?
1、在安裝避雷帶之前,應先將避雷線冷拉調整。在提升避雷線的時候,要避免出現避雷線彎曲的情況。避雷線應平直的固定在支架上,不得出現下垂、彎曲等情況,且避雷線的頂部需與建筑物保持十厘米的距離。
2、注重避雷線的焊接工作,建議使用雙面焊接的方法,焊接過程中,應確保避雷線是平整、飽滿的,未出現裂紋、氣泡等現象,若出現以上現象,需立即對避雷線進行補焊,把藥皮敲干凈之后,再涂刷防銹漆和銀粉。
3、經過建筑物沉降縫或者伸縮縫的情況下,應對避雷帶進行防雷跨越處理。此外,安裝避雷帶的時候,應將其連接房頂的金屬物體,如冷卻水塔、透氣管等,主要是在建筑物頂上的金屬物體,都必須和避雷帶相接。
以上就是關于避雷網安裝規范要求的全部內容,希望對大家有所幫助。想了解更多相關內容,請繼續關注家核優居。