1、避雷線在固定支架上應平直、牢固,其頂部距建筑物應為100mm,不應有高低起伏、彎曲、下垂等現象。
2、明裝避雷帶隨建筑物造型彎曲,彎曲處均做成圓弧,其圓弧半徑為100mm,嚴禁做成90度直角彎或小于90度死彎。
3、避雷帶應和建筑物頂部的其他金屬物體連接成一體。
一、屋面避雷針安裝規范要求
1、所有金屬部件必須鍍鋅,操作時注意保護鍍鋅層。
2、采用鍍鋅鋼管制作針尖,管壁厚度不得小于3mm,針尖涮錫長度不得小于70mm。
3、避雷針應垂直安裝牢固,垂直度允許偏差為3/1000。
4、焊接要求應參考相關防雷工程施工焊接有關要求。清除藥皮后刷防銹漆及鉛油(或銀粉)。
5、避雷針一般采用圓鋼或鋼管制成,其直徑不應小于下列數值:
獨立避雷針:Φ19鍍鋅圓鋼。
屋面上的避雷針:Φ25鍍鋅鋼管。
水塔頂部避雷針:Φ25鍍鋅圓鋼;Φ40鍍鋅鋼管。
煙囪頂部避雷針:Φ25鍍鋅圓鋼;
避雷環:Φ12鍍鋅圓鋼,扁鋼截面100mm2,厚度為4mm。
二、避雷針制作
按設計要求的材料所需長度分上、中、下三節下料。
如針尖采用鋼管制作,可先將上節鋼管一端鋸成鋸齒形,用手錘收尖后,進行焊縫、磨尖、涮錫,然后將另一端與中、下二節鋼管找直、焊接。
避雷針安裝:
先將支座鋼板的底板固定在預埋的地腳螺栓上,焊上一塊肋板,再將避雷針立起、找直、找正后進行點焊,然后加以校正,焊上其他三塊肋板。
最后將引下線焊在底板上,清除藥皮刷防銹漆及鉛油(或銀粉)。
三、屋面避雷針安裝注意事項
1、焊接處一不飽滿,焊藥處理不干凈,漏刷防銹漆的應及時予以補焊,將藥皮敲掉,刷上防銹漆。
2、針體彎曲,安裝的垂直度超出允許偏差的應將針體重新調直,符合要求后再安裝。
3、獨立避雷針及其接地裝置與道路或建筑物的出入口保護距離應大于3m,當小于3m時,應采取均壓措施或鋪設卵石或瀝青地。