電梯機房規范
1、電梯機房環境應清理干凈,機房門窗應防風雨,并標有”機房重地,閑人免進”字樣,通向機房的通道應暢通,安全,機房內不應有與電梯無關的其他設備;
2、機房電源板及電源開關應符合規范要求,安裝位置合理,牢固,標記完善,機房線槽敷設應合理,規范;
3、動力線與控制線隔離敷設,拐角處加忖墊;
4、機房通風良好,機房環境溫度應保持在5~40度之間,機房應設有固定試電氣照明,地板表面上的照明度不小于200LX;
5、機房內應有緊急求援裝置及其說明書;
6、電梯井道與機房間的孔洞,引機繩平層標記,電梯運行方向標記等應符合規范要求;
7、機房控制柜安裝正確,控制柜安裝正確,控制柜內走線合理,美觀.;
8、機房內應有必需的消防設備。
電梯機房的一般要求
1、每臺電梯應單設有一個切斷該電梯的主電源開關,該開關位置應能從機房入口處方便迅速地接近,如幾臺電梯共用同一機房,各臺電梯主電源開關應易于識別。其容量應能切斷電梯正常使用情況下的最大電流,但該開關不應切斷下列供電電路:
a.轎廂照明和通風;
b.機房和滑輪間照明;
c.機房內電源插座;
d.轎頂與底坑的電源插座;
e.電梯井道照明;
f.報警裝置。
2、每臺電梯應配備供電系統斷相、錯相保護裝置,該裝置在電梯運行中斷相也應起保護作用。
3、電梯動力與控制線路應分離敷設,從進機房電源起零線和接地線應始終分開,接地線的顏色為黃綠雙色絕緣電線,除36V以下安全電壓外的電氣設備金屬罩殼均應設有易于識別的接地端,且應有良好的接地。接地線應分別直接接至接地線柱上,不得互相串接后再接地。
4、線管、線槽的敷設應平直、整齊、牢固。線槽內導線總面積不大于槽凈面積60%;線管內導線總面積不大于管內凈面積40%;軟管固定間距不大于1m,端頭固定間距不大于0.1m。
5、控制柜、屏的安裝位置應符合:
a.控制柜、屏正面距門、窗不小于600mm;
b.控制柜、屏的維修側距墻不小于600mm;
c.控制柜、屏距機械設備不小于500mm。
6、機房內鋼絲繩與樓板孔洞每邊間隙均應為20~40mm,通向井道的孔洞四周應筑一高50mm以上的臺階。
7、曳引機承重梁如需埋入承重墻內,則支承長度應超過墻厚中心20mm,且不應小于75mm。
8、在電動機或飛輪上應有與轎廂升降方向相對應的標志。曳引輪、飛輪、限速器輪外側面應漆成黃色。制動器手動松閘扳手漆成紅色,并掛在易接近的墻上。
9、曳引機應有適量潤滑油。油標應齊全,油位顯示應清晰,限速器各活動潤滑部位也應有可靠潤滑。
10、制動器動作靈活,制動時兩側閘瓦應緊密、均勻地貼合在制動輪的工作面上,松閘時應同步離開,其四角處間隙平均值兩側各不大于0.7mm。
11、限速器繩輪、選層器鋼帶輪對鉛垂線的偏差均不大于0.5mm,曳引輪、導向輪對鉛垂線的偏差在空載或滿載工況下均不大于2mm。
12、限速器運轉應平穩、出廠時動作速度整定封記應完好無拆動痕跡,限速器安裝位置正確、底座牢固,當與安全鉗聯動時無顫動現象。
13、停電或電氣系統發生故障時應有轎廂慢速移動措施,如用手動緊急操作裝置,應能用松閘扳手松開制動器,并需用一個持續力去保持其松開狀態。