國標沒有對溫度有標準,但是對通風有要求,在GB7588-2003《電梯制造與安裝安全規范》中的6.3.5中提到“機房應有適當?shù)耐L(fēng)”。電梯生產廠提供的技術說明中一般有對機房溫度的要求,常為5-40度。因為電梯機房內溫度過高,會對控制柜里面的變頻器、plc、等各種微電子元件以及曳引機的散熱產生影響而引起故障。實際使用中,使機房溫度保持在以上范圍內,對電梯的穩定運行和使用壽命是有好處的。
電梯安裝驗收規范
1、電梯動力與控制線路應分離敷設,從進機房電源起零線和接地線應始終分開,接地線的顏色為黃綠雙色絕緣電梯,除36V以下安全電壓外的電氣設備金屬罩殼均應設有易于識別的接地端,且應有良好的接地。接地線應分別直接接至接地線柱上,不得互相串接后再接地。
2、每臺電梯應單設有一個切斷該電梯的主電源開關,該開關位置應能從機房入口處方便迅速地接近,如幾臺電梯共用同一機房,各臺電梯主電源開關應易于識別。其容量應能切斷電梯正常使用情況下的上限電流,但該開關不應切斷下列供電電路:轎廂照明和通風;機房和滑輪間照明;機房內電源插座;轎頂與底坑的電源插座;電梯井道照明。
3、安裝完畢的電梯及其環境應清理干凈。機房門窗應防風雨,并標有“機房重地,閑人免進”字樣。通向機房的通道應暢通、安全,底坑應無雜物、積水與油污。機房、井道與底坑均不應有與電梯無關的其他設置。電梯各機械活動部位應按說明書要求加注潤滑油。各安全裝置安裝齊全、位置正確,功能有效,能可靠的保證電梯安全運行。