濕式報警閥是一種只允許水流入濕式滅火系統的單向閥,在規定壓力、流量下驅動配套部件報警。火災發生時,閉式噴頭探測火災,受熱開啟滅火;水流經過濕式報警閥組,濕式報警閥啟動,經過延遲器延時后,水力警鈴和壓力開關動作;壓力開關連鎖消防水泵啟動,同時向控制中心發出報警信號。
濕式報警閥結構原理
1、濕式報警閥組由閥體、延遲器、水力警鈴、壓力開關、排水閥、過濾器、泄水孔、供水側壓力表、系統側壓力表等組成。閥體被座圈和閥瓣分成上、下兩腔,上腔(系統側)與系統管網相通,下腔(供水側)與水源相通。座圈上有多個溝槽小孔,溝槽小孔與報警水道相通。準工作狀態時,溝槽小孔被閥瓣封閉,水流不能進入報警水道。閥體上設有補償器(類似小孔單向閥),當系統側管網有微小滲漏或水源壓力有波動時,可以通過補償器平衡閥體的上下腔壓力,避免誤報警。
2、當灑水噴頭開放時,報警閥的系統側壓力降低,水流推動閥瓣開啟,進入系統側管網。同時,水流經溝槽小孔進入報警水道,少部份水流通過泄水孔排放,大部分水流進入延遲器。當延遲器蓄滿以后,水流推動水力警鈴報警,同時壓力開關輸出開關觸點信號,連鎖消防水泵。
注:延遲器可以進一步防止水流波動引起的誤動作,閥瓣誤動以后,會自動復位,在延遲器蓄滿以前,水可以經泄水孔放空。