報警閥組的安裝應在供水管網試壓、沖洗合格后進行。安裝時應先安裝水源控制閥、報警閥,然后進行報警閥輔助管道的連接。水源控制閥、報警閥與配水干管的連接,應使水流方向一致。報警閥組安裝的位置應符合設計要求;當設計無要求時,報警閥組應安裝在便于操作的明顯位置,距室內地面高度宜為1.2m;兩側與墻的距離不應小于0.5m;正面與墻的距離不應小于1.2m;報警閥組凸出部位之間的距離不應小于0.5m。安裝報警閥組的室內地面應有排水設施,排水能力應滿足報警閥調試、驗收和利用試水閥門泄空系統管道的要求。

報警閥組附件的安裝應符合下列要求:

1、壓力表應安裝在報警閥上便于觀測的位置。

2、排水管和試驗閥應安裝在便于操作的位置。

3、水源控制閥安裝應便于操作,且應有明顯開閉標志和可靠的鎖定設施。

這里所指的附件是各種報警閥均需的通用附件。壓力表是報警閥組必須安裝的測試儀表,它的作用是監測水源和系統水壓;排水管和試驗閥是自動噴水滅火系統檢修、檢測系統主要報警裝置功能是否正常的兩種常用附件;水源控制閥是控制自動噴水滅火系統供水的開、關閥,它的開啟位置是決定系統在噴水滅火時消防用水能否暢通,從而滿足要求的關鍵。