1、根據施工現場臨時用電的安全技術規范規定,施工現場所有的用電設備,如果需要做保護,那么需要接到零線上,而且所有設備的地線最好要安裝漏電保護裝置,有的就需要接地線,但是有的就沒有強制要求。
2、如果施工現場提高了級別,也提高了供電的安全。在TN-S系統之中,有的是分配電箱和開關箱,這時候使用的是PE線,那么就需要將箱殼和接地線相連接,這樣子就需要接地線。但是除了PE線之外,如果金屬外殼用支線和主干線相連接,就不需要接地線。
一、各級配電箱設置要求:
1、總配電箱以下可設若干個分箱電箱;分箱電箱以下可設若干開關箱。總配電箱應設在靠近電源的區域,分配電箱應設在用電設備或負荷相對集中的區域,分配電箱與開關箱的距離不得超過30m,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。
2、每臺用電設備必須有各自專用的開關箱,嚴禁用同一個開關箱直接控制2臺及2臺以上用電設備(含插座)。
3、動力配電箱與照明配電箱宜分別設置。當合并設置為同一開關箱時,動力和照明應分路配電;動力開關箱與照明開關箱,必須分設。
二、配電箱、開關箱安裝要求:
1、配電箱、開關箱應裝設在干燥、通風及常溫場所,不得裝設在有嚴重損傷作用的瓦斯、煙氣、潮氣及其他有害介質中,亦不得裝設在易受外來固體物撞擊,強烈振動、液體浸濺及熱源烘烤場所。否則應予以清除或做防護處理。
2、配電箱、開關箱應裝設端正、牢固。固定式配電箱、開關箱的中心點與地面的垂直距離應為0.8-1.6m。
3、配電箱、開關箱內的電器(含插座)應按其規定的位置緊固在電氣安裝板上,不得歪斜和松動。
4、配電箱的電器安裝板上須分設線必須通過線端子板連接。
5、配電箱、開關箱中導線的進線口和出線口應設在箱體的下底面。
6、配電箱、開關箱的進、出口應配置固定線卡,進出線應加絕緣護套并成束卡固在箱體上,不得與箱體直接接觸。移動式配電箱、開關箱的進、出線應采用橡皮護套絕緣電纜,不得有接頭。
7、配電箱、開關箱外形結構應能防護防塵。
三、內部元器件要求:
1、當總路設置總漏電保護器時,還應裝設總隔離開關、分路隔離開關以及總斷路器、分路斷路器或總?cè)蹟嗥鳌⒎致啡蹟嗥鳌.?dāng)分路設置分路漏電保護器時,還應裝設總隔離開關、分路隔離開關以及總斷路器、分路斷路器或總熔斷器、分路熔斷器?/p>
2、隔離開關應設置于電源進線端,應采用分斷時具有可見分段點,并能同時斷開電源所有極的隔離電器。
3、總配電箱應裝設電壓表、總電流表、電度表及其他需要的儀表。
4、開關箱中漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于30mA,額定漏電動作時間不應大于0.1s。使用于潮濕或有腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品,其額定漏電動作不應大于15mA,額定漏電動作時間不應大于0.1s
5、總配電箱中漏電保護器的額定漏電動作電流應大于30mA,額定漏電動作時間應大于0.1s,但其額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30mAS.
四、其他要求:
1、配電箱、開關箱的電源進線端嚴禁采用插頭和插座做活動連接。
2、配電箱、開關箱箱門應配鎖、并應有專人負責。
3、對配電箱、開關箱進行國企維修、檢查時,必須將其前一級相應的電源隔離開關分閘斷電,并懸掛“禁止合閘、有人工作”停電標志牌,嚴禁帶電作業。施工現場停止作業1小時以上時,應將動力開關箱斷電上鎖。
4、配電箱、開關箱必須按照下列順序操作:
送電操作順序為：總配電?rarr;分配電箱→開關箱;
停電操作順序為：開關箱→→分配電箱→總配電箱;
5、配電箱、開關箱內不得隨意掛接其他用電設備,電器配置和接線嚴禁隨意改動。
6、配電箱、開關箱的進行和出線嚴禁承受外力,嚴禁與金屬尖銳端口、強腐蝕介質和易燃易爆接觸。
配電系統中的三級配電箱分別有其作用和重要性,所以其要求也很嚴格,只有符合這些要求才能為配電系統更好的服務。