1、盤扣腳手架的支撐架子,要有立、斜、橫桿三種。
2、腳手架的圓盤有8個圓孔,其中4個小圓孔用于橫向桿上,四個大圓孔用于斜向桿上。
3、立桿與立桿,應距離1.5或1.8m。
4、橫桿的步距通常為1.5m,且不可超過3m,步距則需在2m。
盤扣腳手架的國家標準
1、桿件焊接制作應在專用工藝裝備上進行,各焊接部位應牢固可靠。焊絲宜采用符合現行國家標準中,氣體保護電弧焊用碳鋼、低合金鋼焊絲的要求,有效焊縫高度不應小于3.5mm。
2、鑄鋼或鋼板熱鍛制作的連接盤的厚度不應小于8mm,允許尺寸偏差應為±0.5mm;鋼板沖壓制作的連接盤厚度不應小于10mm,允許尺寸偏差應為±0.5mm。
3、鑄鋼制作的桿端扣接頭應與立桿鋼管外表面形成良好的弧面接觸,并應有不小于500平方毫米的接觸面積。
4、楔形插銷的斜度應確保楔形插銷楔入連接盤后能自鎖。鑄鋼、鋼板熱鍛或鋼板沖壓制作的插銷厚度不應小于8mm,允許尺寸偏差應為±0.1mm。
5、立桿連接套管可采用鑄鋼套管或無縫鋼管套管。采用鑄鋼套管形式的立桿連接套長度不應小于90mm,可插入長度不應小于75mm;采用無縫鋼管套管形式的立桿連接套長度不應小于160mm,可插入長度不應小于110mm。套管內徑與立桿鋼管外徑間隙不應大于2mm。
6、立桿與立桿連接套管應設置固定立桿連接件的防拔出銷孔,銷孔孔徑不應大于14mm,允許尺寸偏差應為±0.1mm;立桿連接件直徑宜為12mm,允許尺寸偏差應為±0.1mm。
7、連接盤與立桿焊接固定時,連接盤盤心與立桿軸心的不同軸度不應大于0.3mm;以單側邊連接盤外邊緣處為測點,盤面與立桿縱軸線正交的垂直度偏差不應大于0.3mm。
8、可調底座和可調托座的絲桿宜采用梯形牙,A型立桿宜配置Φ48絲桿和調節手柄,絲桿外徑不應小于46mm;B型立桿宜配置Φ38絲桿和調節手柄,絲桿外徑不應小于36mm。
9、可調底座的底板和可調托座托板宜采用Q235鋼板制作,厚度不應小于5mm,允許尺寸偏差應為±0.2mm,承力面鋼板長度和寬度均不應小于150mm;承力面鋼板與絲桿應采用環焊,并應設置加勁片或加勁拱度;可調托座托板應設置開口擋板,擋板高度不應小于40mm。
10、可調底座及可調托座絲桿與螺母旋合長度不得小于5絲,螺母厚度不得小于30mm,可調托座和可調底座插入立桿內的長度應符合規范規定。