開口型腳手架的兩端必須設置連墻件,連墻件的垂直間距不應大于建筑物的層高,并且不應大于4m。
連墻件中的連墻桿或拉筋宜呈水平設置,當不能水平設置時,與腳手架連接的一端應下斜連接,不應采用上斜連接;
連墻件作用及關鍵點:
1、在風荷載或者水平力作用下,避免產生傾覆。
2、(更重要)對立桿起中間支座作用。(增大豎向間距,立桿的承載力大幅度下降,保證穩定性至關重要)
3、與主節點的距離不大于300mm,內外立桿同時連接。
注意:要從底層第一步水平桿開始設置(有困難時,采用其他可靠措施固定)。第一步立柱所受的軸力最大,是保證穩定的控制桿件,構造重要措施之一。
既有建筑物外立面改造外架連墻件設置:
數量不符合規范要求時,承載力、抗傾覆性能大大降低;柔性拉結效果甚微(不滿足剛性拉壓構造);穿墻連接造成后期修復、補償、內墻裝飾影響;
腳手架基礎未夯實,存在積水,立桿懸空。