腳手架的步距和跨距
家核優居 2021-05-06 來源: 原創
0
分享
763979

腳手架步距是指上下水平橫桿軸線間的距離,一般為1.8米,所謂跨距是指相鄰立桿之間的軸線距離,一般為1.5米,同跨與同步,則表明每層之間的高度均相等,每根立桿之間的距離均一樣。另外,橫距是指雙排腳手架內外立桿之間的距離,說叫排距也對,就是內排和外排,也可以叫雙排。

一、什么是腳手架步距和跨距?

1、腳手架每層之間(即水平桿之間)的距離稱為步距,立桿之間的距離稱為跨距,同則相等,同跨與同步,則表明每層之間的高度均相等,每根立桿之間的距離均一樣。腳手架步距是指上下水平橫桿軸線間的距離。一般為1.8米。 所謂跨距是指相鄰立桿之間的軸線距離。一般為1.5米。

2、立桿橫距,是指雙排腳手架內外立桿之間的距離,說叫排距也對,就是內排和外排,也可以是雙排以上的(單排、雙排腳手架就是這個意思。

3、立桿縱距,就是指同一排立桿之間的間距,因為一般的單雙排腳手架長度方向較長,也就是縱向了,所以叫縱距。

4、橫桿步距,是指腳手架大橫桿豎向間距,過去總是說一步架、兩步架,因為這是工人操作的做業面,所以形象的叫步,上 下大橫桿之間的距離也就叫步距了。 腳手架底層步距不應大于2米。立桿必須用連墻件與建筑物可靠連接。立桿接長除頂層頂步外,其余各層接頭必須采用對接扣件連接。

5、如采用對接方式,則對接扣件應交錯布置;當采用搭接方式,則搭接長度不應小于1 米,應采用不少于2個旋轉扣件固定,端部扣件蓋板的邊緣至桿端距離不應小于l00 毫米。

二、腳手架的搭設要求

1、架子工(建筑登高架設作業人員)經特種作業和高處作業安全技術培訓考核,取得特種作業操作證和體檢合格后,才能進行腳手架的搭設和拆除工作。

2、搭設腳手架必須按規范進行,即:橫平豎直、連接牢固,底腳著實,層層拉結,支撐挺直,通暢平坦,設施齊全、牢固。

3、架子工必須嚴格按專項塔吊施工方案及操作規程的要求搭設,在搭設中要正確佩戴和使用勞動保護用品。

4、腳手架不得鋼、竹混搭,主要受力桿件,如立桿、大橫桿、小橫桿和剪刀撐等,在同一建筑立面必須使用同一材質的材料。

5、搭設用鋼管和扣件必須符合國家標準,禁止使用有嚴重銹蝕、彎曲變形或有裂紋的鋼管,脆裂、變形、滑絲的扣件也禁止使用。

6、腳手架內立桿與外墻面間按規定進行防護。腳手架上人斜道應有獨立的支撐系統,轉角休息平臺應不小于2平方米,斜道坡度不得大于l:3,防滑條的間距不得大于30厘米。

7、鋼管腳手架立桿的底腳應垂直穩放在砼墊塊或砼硬化地基上,并設縱、橫向掃地桿。

8、腳于架兩端、轉角處以及外側的剪刀撐必須接續到位,拉結點構造和數量符合要求。

9、設置塔吊的立桿應等距,縱向間距不得大于1.8水、腳手架離墻面不宜大于20厘米。大于20厘米的,必須采取隔離措施。