根據場合可以分為地上與地下兩種規格,在一點六的壓強下,地面上一般采用SS10-6.5、SS15-8的規格,地下一般采用SA10-6.5、SA15-8防撞型等規格。根據進出水的大小可以分為10-6.5公分或15-8公分兩種規格。

室外消火栓安裝規范要求

1、建筑室外消火栓的數量應根據室外消火栓設計流量和保護半徑,經計算確定,保護半徑不應大于150.0m,每個室外消火栓的出流量宜按 l0L/s~15L/s 計算。

2、室外消火栓宜沿建筑周圍均勻布置,且不宜集中布置在建筑一側,建筑消防撲救面一側的室外消火栓數量不宜少于2個。

3、人防工程 、地下工程等建筑應在出入口附近設置室外消火栓 ,且距出入口的距離不宜小于5m,并不宜大于40m。

4、停車場的室外消火栓宜沿停車場周邊設置,且與最近一排汽車的距離不宜小于7m,距加油站或油庫不宜小于15m。

5、甲、 乙、丙類液體儲罐區等構筑物的室外消火栓,應設在防火堤或防護墻外,數量應根據每個罐的設計流量經計算確定,但距罐璧15m范圍內的消火栓不應計算在該罐可使用的數量內。

室外消火栓安裝注意事項

1、安裝前應檢查消火栓型號、規格是否符合設計要求,閥門啟閉應靈活。

2、安裝位置距建筑物不小于5m,一般設在人行道旁,其位置必須符合設計位置。

3、室外地下消火栓與主管連接的三通或彎頭下部,均勻穩固地支承于混凝土支墩上。其安裝各部尺寸應滿足設計或施工質量驗收規范的要求。

4、室外地上式消火栓一般安裝于高出地面640mm。安裝時,先將消火栓下部的帶底座彎頭穩固在混凝土支墩上。然后再連接消火栓本體。